柱偏位10cm,是什么原因呢?放线错误还是柱垂直度偏差导致的?这么大的偏差,是比较大的质量问题了。还是请设计院出设计方案。并且方案尚需建设单位认可。另外,是柱偏位还是柱钢筋偏位。
发表于 2018-01-09 是那种独立基础,预埋柱钢筋。班组预埋钢筋比较随意,基本都有偏位,少的1㎝。然后,我们这边基础埋深有差不多2米。现在偏位这么大,甲方要见了设计文件才让我们做。具体有什么解决方法,又符合规范,又让甲方满意的么?
点评 dzs940920 发表于 2楼 2018-01-08 柱偏位10cm,是什么原因呢?放线错误还是柱垂直度偏差导致的?这么大的偏差,是比较大的质量问题了。还是请设计院出设计方案。并且方案尚需建设单位认可...是那种独立基础,预埋柱钢筋。班组预埋钢筋比较随意,基本都有偏位,少的1㎝。然后,我们这边基础埋深有差不多2米。现在偏位这么大,甲方要见了设计文件才让我们做。具体有什么解决方法,又符合规范,又让甲方满意的么?
基础施工一是对柱钢筋的测量定位不准,二是对柱钢筋的固定不牢固,浇筑砼倾倒砼导致钢筋偏位。三是没有对柱钢筋位置认真及时纠正。比较大的偏位了,还是请设计院出处理方案。
不规范的施工导致出现需处理的质量问题,还要规范地处理和让甲方满意?
还是做好质量预控,编制方案,对班组做好技术交底,按方案施工,加強验收。不出质量问题,才是让甲方满意的最好做法。