[专家答疑]吊环锚固长度的问题

发表于2018-01-05     2391人浏览     7人跟帖     总热度:89  

            工地上埋设吊环,规范要求按照混规规定的锚固长度来执行,但是这不也是存在一个弯钩吗,为什么弯钩不能按照15d?监理发现预埋吊环的板厚太薄,需要加固,非要求在板的上部设置加强筋,不是加强筋都放在最下面吗,监理这样做有道理吗?

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2018-01-05     如果板厚在100mm或者120mm感觉就是太薄了,常规我们以前做过的最薄板180mm甚至有板厚超过300mm往上的,因吊环承受直接的动荷载作用,重复作用下的动荷载具有明显的冲击等动力特征,如果板太薄容易造成局部混凝土崩裂或者拉裂的现象。

 发表于2018-01-05   |  只看该作者      

2

点评   ku900  发表于  1楼   2018-01-05              工地上埋设吊环,规范要求按照混规规定的锚固长度来执行,但是这不也是存在一个弯钩吗,为什么弯钩不能按照...
如果板厚在100mm或者120mm感觉就是太薄了,常规我们以前做过的最薄板180mm甚至有板厚超过300mm往上的,因吊环承受直接的动荷载作用,重复作用下的动荷载具有明显的冲击等动力特征,如果板太薄容易造成局部混凝土崩裂或者拉裂的现象。

 发表于2018-01-06   |  只看该作者       筑龙币+10

3

锚固长度是保证固定牢固的保证,15d是构造要求的最短长度,不一定满足锚固要求。两者取其大值。加强钢筋放在板上面(吊环平直段的下面),是为了避免混凝土拉裂。

点评+1

  • 发表于 2018-01-06     1.我说的是吊环预埋在混凝土里不就是弯锚原吗,既然弯锚满足了,为何还要按照直锚?2.既然加强筋在板上,怎么可能会在吊环下?

 发表于2018-01-06   |  只看该作者      

4

我们施工验收的依据是设计文件和施工验收规范。监理的意见也必须依据设计文件和验收规范。

 发表于2018-01-06   |  只看该作者       筑龙币+10

5

锚固长度是保证固定牢固的保证,15d是构造要求的最短长度,不一定满足锚固要求。两者取其大值。加强钢筋放在板上面(吊环平直段的下面),是为了避免混凝土拉裂。

 发表于2018-01-06   |  只看该作者      

6

点评   dzs940920  发表于  3楼   2018-01-06  锚固长度是保证固定牢固的保证,15d是构造要求的最短长度,不一定满足锚固要求。两者取其大值。加强钢筋放在板上面(吊环平直段的下面),是为了避免混...
1.我说的是吊环预埋在混凝土里不就是弯锚原吗,既然弯锚满足了,为何还要按照直锚?2.既然加强筋在板上,怎么可能会在吊环下?

 发表于2018-01-11   |  只看该作者      

7

该帖未通过审核,已被删除

 发表于2018-01-11   |  只看该作者      

8

该帖未通过审核,已被删除

ku900

山东 淄博 | 建筑施工

1 关注

16 粉丝

11 发帖

10 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20