发表于 2018-01-05 如果板厚在100mm或者120mm感觉就是太薄了,常规我们以前做过的最薄板180mm甚至有板厚超过300mm往上的,因吊环承受直接的动荷载作用,重复作用下的动荷载具有明显的冲击等动力特征,如果板太薄容易造成局部混凝土崩裂或者拉裂的现象。
点评 ku900 发表于 1楼 2018-01-05 工地上埋设吊环,规范要求按照混规规定的锚固长度来执行,但是这不也是存在一个弯钩吗,为什么弯钩不能按照...如果板厚在100mm或者120mm感觉就是太薄了,常规我们以前做过的最薄板180mm甚至有板厚超过300mm往上的,因吊环承受直接的动荷载作用,重复作用下的动荷载具有明显的冲击等动力特征,如果板太薄容易造成局部混凝土崩裂或者拉裂的现象。
锚固长度是保证固定牢固的保证,15d是构造要求的最短长度,不一定满足锚固要求。两者取其大值。加强钢筋放在板上面(吊环平直段的下面),是为了避免混凝土拉裂。
发表于 2018-01-06 1.我说的是吊环预埋在混凝土里不就是弯锚原吗,既然弯锚满足了,为何还要按照直锚?2.既然加强筋在板上,怎么可能会在吊环下?
锚固长度是保证固定牢固的保证,15d是构造要求的最短长度,不一定满足锚固要求。两者取其大值。加强钢筋放在板上面(吊环平直段的下面),是为了避免混凝土拉裂。
点评 dzs940920 发表于 3楼 2018-01-06 锚固长度是保证固定牢固的保证,15d是构造要求的最短长度,不一定满足锚固要求。两者取其大值。加强钢筋放在板上面(吊环平直段的下面),是为了避免混...1.我说的是吊环预埋在混凝土里不就是弯锚原吗,既然弯锚满足了,为何还要按照直锚?2.既然加强筋在板上,怎么可能会在吊环下?
山东 淄博 | 建筑施工
1 关注
16 粉丝
11 发帖
10 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)