导言
幕墙是高层建筑的外围护结构,同时具备装饰性效果,
幕墙工程如因施工操作不当、准备不充分等,可能会造成施工质量问题,我们对此进行了整理,下面一起来看。
预埋件留设
(1)钻孔作业时必须首先了解原构造物钢筋配置情况,避开密集位置,以免破坏钢筋。
(2)因偏差导致的废孔须使用水泥砂浆封堵,提高结构整体性。
(3)使用热镀锌钢件作为预埋件,确保防腐性能;并检查焊接质量。
(4)控制平面位置偏差不大于10mm,标高偏差不大于10mm,表面平整度偏差不超过5mm。
安装横梁
(1)使用水准仪引楼层标高线,在立柱侧面标出横梁位置,控制每层误差,避免累积。
(2)在立柱预定位置安装弹性橡胶垫,每安装一层即时校正固定一层,使其符合质量要求。
(3)相邻两横梁水平标高偏差不大于1mm;一幅宽度不足35m时同层标高偏差不大于5mm,一幅宽度大于35m时标高偏差不不于7mm。
安装立柱
(1)将芯套插入立柱内,钻孔后将连接角码用不锈钢螺栓安装在立柱上,并设置间隔防腐垫片。
(2)由下至上安装,一面安装完毕经检查位置准确、安装牢固后,再按焊缝要求加焊。
(3)控制标高偏差不大于3mm,轴线前后偏差不大于2mm,左右偏差不大于3mm。
安装玻璃板块
(1)幕墙框架组合安装后进行框架三维调整,确保满足平整度、垂直度要求,再对照玻璃板块尺寸,按分格安装位置编号。
(2)通过螺栓与立柱横梁连接固定铝合金附框板,检查嵌缝耐候胶粘结程度,并在玻璃镀膜面粘贴保护膜。
(3)安装玻璃板块前检查尺寸,并检查偏离定位线中心线的误差,避免因涨缩因素炸裂;以及避免玻璃胶缝过窄的现象。
(4)三无乙丙橡胶密封条密封幕墙玻璃,确保边角接缝严密;室外采用聚乙稀发泡棒及耐候密封胶密封。
(5)幕墙的两侧与结构洞口设不小于16mm的间隙,并使用保温岩棉填实,聚乙稀发泡棒和耐候密封胶密封。
安全耐久防护
(1)固定防火材料衬板,并在外部接缝处打防火密封胶。
(2)幕墙四周与主体结构之间的缝隙使用防火材料填塞,确保填实填平无空隙,并使用铝箔覆盖。
(3)检查幕墙导电连接是否规范,并与主体结构防雷系统连接,并在竣工前对幕墙做防雷接地电阻测试,对连接点焊或螺接牢固,检查无误后涂防腐漆。