[分享]排水管道安装前的三个试验

发表于2017-12-20     707人浏览     1人跟帖     总热度:760  

排水管道安装须做3个试验,以确认管道的工作性能,同时对管道的施工质量予以肯定及认可,是不可缺少的检测手段。
排水管道安装前的三个试验_1
闭水试验
闭水试验的目的在于检查管口是否有渗漏,以便对缺陷及时予以处理。闭水试验仅用于埋地管道,从立管检查口注以清水,观察15 min,以液面不下降、无渗水为合格。检查每个接口且将管子四周土清除干净,以确认其真实性,做到万无一失。
满水试验
满水试验又称盛水试验,其目的在于检查卫生设备的严密状况。具体做法是打开每层的水龙头,观看卫生设备接口有无渗漏。当水流与卫生设备溢流孔平齐时,关闭水嘴,再查看脸盆接口密封情况。对于坐便器则应用手感受其周围的密封胶是否有潮湿、洇水痕迹。对于小便斗应查看下水口密封是否严密。
排水管道安装前的三个试验_2
通球试验
通球试验的目的是检查排水管的畅通状况。将水球或尺寸合适的乒乓球投入立管检查口,使之从室外检查井排出后捞出,表明管道畅通无阻。若水球没有随水流流出,则重新扔球进行试验,直至合格。规范要求:通球率应为100%,即合格率为100%,否则,须找出堵塞部位予以修复后重新试验。
三个试验是排水管道施工的重要检查手段,管工应充分重视,监理人员要随时督促,使工程质量迈上新台阶。

排水管道安装前的三个试验_3
(摘自建筑技术杂志社,版权归原作者所有,仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)
21.gif
 

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-12-20   |  只看该作者       筑龙币+20

2

非常好的资料  谢谢楼主分享

SSS沉

中国  | 建筑施工

71 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

391 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20