1、柱子混凝土标高于梁板; 2、现场由两种标号的混凝土送到作业面,一定要有保证措施不让混凝土弄混; 3、柱头混凝土浇注的是拄标号的混凝土,要管理到位,具体就是多安排人监督工人的操作。 |
我以前施工过一个工程,柱梁板同时浇筑,主梁交接点处钢筋较密,混凝土振捣棒下不去。结果柱子多处漏振。1楼底问题困扰了我很长时间,至今也没有好的办法。 |
一般不采用一次性浇筑,如果非做不可建议如下几点: 1、模板支撑一定牢固,柱没有成型,下部出现支撑问题很难处理,关键是安全不能保证; 2、混凝土要保证连续供应,合理计算好循环浇筑时间; 3、一定做好技术交底,选负责任的人看筋、看模; 4、必须做好人员通行的跳板铺设和及时撤除,避免人员踩踏梁、板,钢筋不能及时正位; 5、柱的振捣一定要到位,如果出现烂根后果很严重,这也是一次性浇筑最大的风险; 6、梁柱接头部位一定安排专人重点监控。 7、拆除模板后建议看每根柱的根部是否有质量缺陷。 |
5米太高了,不能一次浇。按规范规定,超过3米的柱子不能直接浇砼,要加串筒。你这里不这样做就算了,还打算梁板柱一起上,很容易出质量问题的。最好不要,其实分开浇砼,也没有什么麻烦的。 |
梁板与柱一般不主张同时浇砼,按照施工技术所说的:每一施工层的梁,板.柱结构,先浇筑柱和墙,并连续浇筑到顶,停歇一段时间(1到1.5个小时)后,柱和墙有一定强度再浇筑梁板砼 |
从理论上说,柱子高于3m就要加串筒浇筑了,但是现实的施工中那有这么多理论上的东西,要了理论工期怎么办,工程成本怎么办? 梁板柱同时浇筑的施工方法很常见,主要注意这几个问题: 1、模板支撑,满堂架支撑要可靠,扫地杆必须连通,这个满堂架上下都应连成整体。 2、柱子根部的砼应斩毛,充分润湿,冲洗干净。 3、关模后,柱模板根部用砂浆封堵。 4、砼浇筑前先放入与砼同标号的入模砂浆。 5、砼的振捣严格控制。 |