2.保护措施
根据分析的施工实践,导致管线损坏的原因可归纳为土体移动或变形,当变形超过极限值、应力超过管线强度极限或管线自身已腐蚀至损坏状态时出现破坏,因此施工中对管线的保护也应从这几方面进行。
(1)加强管理是首要措施:破土支工前应画出施工现场一平面简图,请设计、安全、调度、环保等有关部门负责人查勘现场,了解工程情况并结合地下管线实际情况签字认可,这样可发挥各方面的监控作用。
(2)隔离法:目前常用钢板桩、深层搅拌等方法形成隔离体,限制地下管线周围土体移位、挤压或避免振动和管线。对埋深不大的管线可采取挖槽隔断的方法,即在施工处与管线中间挖槽,基深度应低于管底,才可起到隔开土体挤压和振动力对管线的影响作用。
(3)支撑法:当开挖后土体可能产生较大沉降而使管线悬空时,可沿管线设置若干支撑点固定管线。支撑结构因施工期而定;若是临时的,可打设支撑桩、砌砖支墩等;若是永久性的,可考虑结合建筑物进行,但必须保证安全。
(4)悬吊法:对于开挖后暴露于基坑内的管线,或是因采用隔离法开挖露出的管骊,中间不能设支撑,可采取悬吊法固定。要注意吊索的变形伸长及吊索固定点不受土体温表变形的影响,对管线受力位置应清楚,并可通过吊索不断调整、加固、防止受力位置不当或管线移动。
(5)土体加固:在大而深的基坑中,可能因排水超挖和坍陷而导致地面下沉,可采用压力注浆加固土体。首先对原有管线与施工区之间的土体加固,还可视情况采用深层搅拌和分层注浆加固基坑边土体。
卸压保护:开挖基础前,先挖去管线周围尤其是其顶部的土体,或通过设置卸荷顶板方,减轻和管线上部及周围土体的压力,克服周围土变形对管位的影响。
7搬迁加固处理;对原有带压力使用多年的管道,在基础施工前或施工中,进行有计划的改线搬迁,使新建工程示出现潜在危险:也可采取加原管线接头和管线材料、设置伸缩段和改善变形能力,以确保管线上方新建工程的安全运行和管线的使用功能。
8改进施工工艺:基础较大的地下连续墙体可分段开挖,分段施工处理,这样埋地管线每段只露出较短部分,也可分段间隔进行施工。对于加密桩施工,可合理安排施工次序,以减小桩对管线的外加力,或控制打桩速度以减小外加压力。对地下工程也可进行有埋地管线段的施工,管线得到保护后再进行其它部位的施工;回填土应分层进行,加快回填进度缩短管线受影响的时间等。
9对一些是否地用情况不明的管线,当估计拿掉后不会造成大的损失或影响时,可锯口或砸开一处查看,或请有关部门确定,在不预保护的情况下抓紧时间直接施工,在短斯内完成。
上述保护埋地管线的方法,在实际工程中要视具体管线的压力、使用功能、材质、接头形式、管径及土壤条件而有所侧重。