台阶式基础的施工缝问题.

发表于2006-03-05     2190人浏览     1人跟帖     总热度:10  

建筑施工手册.其中对于台阶式基础的施工地的留置,要求不得在台阶处留施工缝.
在此想请教一下高手,原因是什么,
是否是因为台阶式基础的台阶处,在水平断面上是个结构断面变化点,也是结构受力的“弱点”,如在施工缝留在这个面,将进一步削弱整体的受力,如果施工缝处理不善,可能导致上部结构受力不良,甚至上部结构整体偏移(从施工缝处错裂)。
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-03-06 14:50:24

 发表于2006-03-06   |  只看该作者      

2

妹妹真是太认真了,说点儿个人看法,施工手册更多的含有老做法的成分,有很明显的老规范痕迹,过去的规范也许太强调节约和受当时技术水平限制,有些地方规定得比较呆板,现在的规范已经有了很多地方比较宽松了,毕竟现在是市场经济,我们工作是完成合同约定,如果合同约定按国家标准验收,没必要提高等级施工;
从技术探讨角度,我也认为台阶面有转角应该是应力集中的地方,估计这条规定就来源于此吧。