要送检一组标样试块,晚了2天,非养护龄期内,但是抗压强度合格,这样有问题吗?
答:当然有问题,超过28天的试块,一般不能参与评定,等于你这做试块就白做了。接下为了工程顺利验收,有资料可以归档,下面给你推荐一些处理方法。
方法1、
把你的试块制作日期推后两天,并改一下报告上的试块制作日期,这就正好是28d,但是这个方法不一定办理到,因
方法2、
这两组试块不要了,另外送两组试块过去,写上你要的时间和部位。这样操作,只是需要你把原来打砼时间推后一点。
方法3、
这两组试块可用,但要根据某种方式折算成28d的强度,这个要自己去查找相应规范了。
方法4、
这两组试块不用,也不补送试块了,在现场进行混凝土结构检测(也就是回弹,但是费用肯定就要高点),或者进行抽芯。
几种方法只好的是方法2,前提是你可以改混凝土的浇注时间,但目前来说,混凝土的生产有一个动态监管系统,在生产出来时就已经明确了该部位的混凝土生产时间。所以还有另一个只好的方法,就是工作上点心,准时送。
如果按时送检,检测不合格怎么处理?回弹,回弹不合格,再申请抽芯,抽芯检测还是不合格,返工或补强
广东 衡阳 | 建筑施工
11 关注
19 粉丝
41 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)