[分享]塔式起重机施工安全检查标准讲解

发表于2017-11-10     2204人浏览     0人跟帖     总热度:591  

(1)、塔式起重机检查评定应符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB 5144和现行行业标准《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196的规定。

(2)、   塔式起重机检查评定保证项目应包括:载荷限制装置、行程限位装置、保护装置、吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳、多塔作业、安拆、验收与使用。一般项目应包括:附着、基础与轨道、结构设施、电气安全。

塔式起重机施工安全检查标准讲解_1


(3)、塔式起重机保证项目的检查评定应符合下列规定:

 1)、载荷限制装置:

应安装起重量限制器并应灵敏可靠。

塔式起重机施工安全检查标准讲解_2


当起重量大于相应档位的额定值并小于该额定值的110%时,应切断上升方向上的电源,但机构可作下降方向的运动;应安装起重力矩限制器并应灵敏可靠。当起重力矩大于相应工况下的额定值并小于该额定值的110%应切断上升和幅度增大方向的电源,但机构可作下降和减小幅度方向的运动。

塔式起重机施工安全检查标准讲解_3


2)、行程限位装置:

应安装起升高度限位器,起升高度限位器的安全越程应符合规范要求,并应灵敏可靠;小车变幅的塔式起重机应安装小车行程开关,动臂变幅的塔式起重机应安装臂架幅度限制开关,并应灵敏可靠;回转部分不设集电器的塔式起重机应安装回转限位器,并应灵敏可靠;行走式塔式起重机应安装行走限位器,并应灵敏可靠。

起升高度限位器用于防止在吊钩提升或下降时可能出现的操作失误

塔式起重机施工安全检查标准讲解_4


回转限位开关的作用是防止塔机连续向一个方向转动,把电缆扭断发生事故

塔式起重机施工安全检查标准讲解_5


3)、保护装置:

小车变幅的塔式起重机应安装断绳保护及断轴保护装置,并应符合规范要求;

塔式起重机施工安全检查标准讲解_6


行走及小车变幅的轨道行程末端应安装缓冲器及止挡装置,并应符合规范要求;起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机应安装风速仪,并应灵敏可靠;当塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物时,应安装障碍指示灯。

塔式起重机施工安全检查标准讲解_7

塔式起重机施工安全检查标准讲解_8


4)、吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳:

吊钩应安装钢丝绳防脱钩装置并应完整可靠,吊钩的磨损、变形应在规定允许范围内;滑轮、卷筒应安装钢丝绳防脱装置并应完整可靠,滑轮、卷筒的磨损应在规定允许范围内;

钢丝绳的磨损、变形、锈蚀应在规定允许范围内,钢丝绳的规格、固定、缠绕应符合说明书及规范要求。

塔式起重机施工安全检查标准讲解_9


5)、多塔作业:

多塔作业应制定专项施工方案并经过审批;任意两台塔式起重机之间的最小架设距离应符合规范要求。

低位塔式起重机的起重臂端部与另一台塔式起重机的塔身之间的距离不得小于2m; 

塔式起重机施工安全检查标准讲解_10


高位塔式起重机的最低位置的部件与低位塔式起重机中处于最高位置部件之间的垂直距离不得小于2m 

塔式起重机施工安全检查标准讲解_11


6)、安拆、验收与使用:

安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证;

塔式起重机施工安全检查标准讲解_12


安装、拆卸应制定专项施工方案,并经过审核、审批;安装完毕应履行验收程序,验收表格应由责任人签字确认;安装、拆卸作业人员及司机、指挥应持证上岗;塔式起重机作业前应按规定进行例行检查,并应填写检查记录;实行多班作业、应按规定填写交接班记录。

塔式起重机施工安全检查标准讲解_13

塔式起重机施工安全检查标准讲解_14


(4)、塔式起重机一般项目的检查评定应符合下列规定:

1)、附着:

当塔式起重机高度超过产品说明书规定时,应安装附着装置,附着装置安装应符合产品说明书及规范要求;

塔式起重机施工安全检查标准讲解_15


当附着装置的水平距离不能满足产品说明书要求时,应进行设计计算和审批;安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构应进行受力计算;附着前和附着后塔身垂直度应符合规范要求。

塔式起重机施工安全检查标准讲解_16


2)、基础与轨道:

塔式起重机基础应按产品说明书及有关规定进行设计、检测和验收;

塔式起重机施工安全检查标准讲解_17


基础应设置排水措施;路基箱或枕木铺设应符合产品说明书及规范要求;轨道铺设应符合产品说明书及规范要求。

塔式起重机施工安全检查标准讲解_18


3)、结构设施:

主要结构件的变形、锈蚀应在规范允许范围内;平台、走道、梯子、护栏的设置应符合规范要求;高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接应符合规范要求,高强螺栓应使用力矩扳手或专用工具紧固。

塔式起重机施工安全检查标准讲解_19


4)、电气安全:

塔式起重机应采用TN-S接零保护系统供电;塔式起重机与架空线路的安全距离和防护措施应符合规范要求;塔式起重机应安装避雷接地装置,并应符合规范要求;电缆的使用及固定应符合规范要求。

塔式起重机与架空线路的安全距离是指塔式起重机的任何部位与架空线路边线的最小距离,见表1。当安全距离小于表1规定时必须按规定采取有效的防护措施。

塔式起重机施工安全检查标准讲解_20

塔式起重机施工安全检查标准讲解_21

建筑行业的各个规范,大家都可以在这里直接搜索!扫描二维码,数千本规范图集等你过来!

塔式起重机施工安全检查标准讲解-点击查看大图

塔式起重机施工安全检查标准讲解-T1RWxTB5LT1RCvBVdK.jpg

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

1462661146

河北 秦皇岛 | 建筑设计

2 关注

934 粉丝

389 发帖

22 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20