模板与支架是施工过程中的临时结构,应根据施工过程中的各种工况进行设计,应具有足够的承载力和刚度,并应保证其整体稳定性;安装模板应保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和位置准确,且应便于钢筋安装和混凝土浇筑、养护。

模板安装基本规定_1

安装模板时,应进行测量放线,并应采取保证模板位置准确的定位措施。对竖向构件的模板及支架,应根据混凝土一次浇筑高度和浇筑速度,采取竖向模板抗侧移、抗浮和抗倾覆措施。对于水平构件的模板及支架,应结合不同的支架和模板面板形式,采取支架间、模板间及模板与支架间的有效拉结措施。对可能承受较大风荷载的模板,应采取防风措施。

模板安装基本规定_2

对跨度不小于4m的梁、板,其模板起拱高度宜为梁、板跨度的1/1000~3/1000。起拱不得减少构件的截面高度。

1、扣件式钢管支架搭设规定

(1)模板支架搭设所采用的钢管、扣件规格,应符合设计要求;立杆纵距、立杆横距、支架步距以及构造要求,应符合专项施工方案的要求。

模板安装基本规定_3

(2)立杆纵距、立杆横距不应大于1.5m,支架步距不应大于2.0m;立杆纵向和横向宜设置扫地杆,纵向扫地杆距立杆底部不宜大于200mm,横向扫地杆宜设置在纵向扫地杆的下方;立杆底部宜设置底座或垫板。

模板安装基本规定_4

(3)立杆接长除顶层步距可采用搭接外,其余各层步距接头应采用对接扣件连接,两个相邻立杆的接头不应设置在同一步距内。

模板安装基本规定_5

(4)立杆步距的上下两端应设置双向水平杆,水平杆与立杆的交错点应采用扣件连接,双向水平杆与立杆的连接扣件之间的距离不应大于150mm。

(5)支架周边应连续设置竖向剪刀撑。支架长度或宽度大于6m时,应设置中部纵向或横向的竖向剪刀撑,剪刀撑的间距和单幅剪刀撑的宽度均不宜大于8m,剪刀撑与水平杆的夹角以为45°~60°;支架高度大于3倍步距时,支架顶部宜设置一道水平剪刀撑,剪刀撑应延伸至周边。

模板安装基本规定_6

(6)立杆、水平杆、剪刀撑的搭接长度,不应小于0.8m,且不应小于2个扣件连接,扣件盖板边缘至杆端应不小于100mm。

模板安装基本规定_7

(7)扣件螺栓的拧紧力矩不应小于40N•m,且不应大于65N•m。

(8)支架立杆搭设的垂直偏差不宜大于1/200。

2、碗扣式、盘扣架或盘销式钢管架搭设规定

(1)碗扣架、盘扣架或盘销架的水平杆与立柱的扣接应牢靠,不应滑脱;

(2)立杆上的上、下层水平杆间距不应大于1.8m;

(3)插入立杆顶端可调托座伸出顶层水平杆的悬臂长度不应大于650mm,螺杆插入钢管的长度不应小于150mm,其直径应满足与钢管内径间隙不小于6mm的要求。架体最顶层的水平杆步距应比标准步距缩小一个节点间距;

(4)立柱间应设置专用斜杆或扣件钢管斜杆加强模板支架。

模板安装基本规定_8

模板安装基本规定_9

3、其他

支架的竖向斜撑和水平斜撑应与支架同步搭设,架体应与成形的混凝土结构拉结。对现浇多层、高层混凝土结构,上、下楼层模板支架的立杆宜对准,模板及支架杆件等应分散堆放。

后浇带的模板及支架应独立设置。

模板安装基本规定_10



扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-11-08   |  只看该作者       筑龙币+10

2

模板安装基本规定,谢谢楼主了

懂我的人

中国  | 岩土工程

18 关注

257 粉丝

999+ 发帖

42 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20