1 模板工程
1.1 模板选型、制作
模板选型
模板的材料选择应依据工程的面积部位,层数等进行合理选择,模板的类型及厚度,应经济合理。非标准层模板设计及加工应为标准层考虑通用,调高周转次数,降低成本
墙柱木模不宜使用小于15mm多层板
地下室模板
地下室墙体一般为非标准层,可考虑选用60系列小钢模,地下核心筒可设计成标准层定型大钢模接高的方法。
模板表面排板方式、立杆龙骨间距、对穿螺栓间距等按模板方案支设 。
导墙设置
地下室外墙应设置300高导墙,导墙上口采用钢筋固定,保证截面尺寸,侧面用钢筋斜撑防止变形。模板下部采用钢筋支撑,保证底板保护层。
此部位模板应位置准确支撑 牢固避免接高错台。
门窗洞口模板
门窗及预留洞口制作成定型木模板墙厚每侧减1mm
洞口模板外侧应贴海面条防止漏浆
梁柱节点模板
梁柱节点,可根据形状做成圆形或方形定型模板,下探400-600一~两道抱箍,以保证不错台,不漏浆。
梁豁预留准确,无错位、变形。
阴阳角模板
大钢模阴阳角应采用组合拼装形式,以保证接缝平整,不跑浆,并拆卸方便
连接紧密,模板阴阳角方正、垂直度达到规范要求。
穿墙螺栓
地下外墙防水混凝土,墙体穿墙螺栓,及顶模撑应设置止水片,顶模撑墙厚每侧减1mm,并刷防锈漆
止水片焊接严密、牢固。
墙体模板
墙体若采用木模拼装其背愣应加密至150mm,以避免混凝土出现肋状波纹。
大模板制作拼缝应严密,缝隙硬拼表面平整。
模板高度
墙柱等竖向构件模板高度应为结构净高加30mm-50mm,梁部位设置梁窝。
砼浇筑高度应超过梁底、板底25-30mm
楼梯模板
楼梯选用定型钢模或现场拼装木模两跑交接处及最上一步与最下一步,应考虑装修做法厚度。
上口应固定牢固,禁止踩踏,模板侧面应垂直
楼板模板
楼板模板宜采用多层板,其厚度可根据楼层及周转次数及成本确定,并采用硬拼缝 方法,不得刮腻子或塞海绵条
与地面支撑牢固间距一致。
来源:建筑社区,如有侵权,请联系删除。