[分享]楼板钢筋绑扎技巧 (干货) 外加技术交底

发表于2017-10-30     2453人浏览     3人跟帖     总热度:629  

标签: 技术交底

技术交底记录

交底内容:

一、施工准备

1.材料准备:石笔、粉笔、小线、钢丝刷、棉纱、墨斗或粉包;各种规格的钢筋、火烧丝、钢筋马凳、15mm水泥砂浆垫块。

2.机具准备:钢筋弯曲机、切断机、钢筋钩、钢筋扳手、

3.作业条件:

3.1.顶板模板已支好,并做好预检;

3.2.顶板上已弹好钢筋线;

3.3.墙体根部及流水段的施工缝接茬处理完毕,包括剔除浮浆、松散石子、软弱层,露出坚实的石子;

3.4.墙体和暗柱在顶板内部分的钢筋上的灰浆、锈迹已彻底清除干净,露出钢筋的本色;

3.5.顶板面已清理干净,无杂物、锯末、土块。


二、操作工艺

1.工艺:施工缝的处理,验收→弹好钢筋线→将成型的钢筋运至工作面→按线绑下铁→专业做管线→绑上铁,负铁→放水泥砂浆垫块,调整钢筋,放墙筋卡具,卡顶板施工缝→隐检→进行下道工序

2. 顶板厚度为110-180mm。

3.对施工缝进行剔凿,剔掉松散的表层露出石子,清理干净工作面;

4.画钢筋位置线:按图纸标明的钢筋间距,依据轴线控制线弹出顶板钢筋位置线,第一根钢筋距墙边5cm。

5. 用红漆按图纸要求在顶板模板上画好各种洞口的外边线;

6.将已检查好的成型钢筋运到顶板模板上,分部位、按规格挂牌堆放;

7.下铁钢筋按顶板上弹好的墨线进行放置、绑扎、调整;绑完下铁水电专业做各种线管,之后放置马凳,马凳通长设置,间距1500mm一道,与下铁绑扎牢固。不同的马凳点刷不同颜色的油漆区分,在马凳上用石笔画出上铁的间距,并拉好小线,保证钢筋的顺直,并随时调整。


8.板钢筋的绑扣用顺扣,所有的钢筋十字交叉点均绑牢,绑扣要隔行换向,见图。钢筋搭接处,接头错开至少500mm,搭接长度附后,搭接范围内不少于3道绑扣。


楼板钢筋绑扎技巧 (干货) 外加技术交底_1顺扣

楼板钢筋绑扎技巧 (干货) 外加技术交底_2最低500mm不低于3道扣

9.顶板筋绑扎完毕后,在钢筋下放置水泥砂浆垫块,顶板、梁均使用符合保护层厚度的垫块,垫块按间距600mm一个布置,放在钢筋的十字交叉处,不得放置在单根钢筋下,塑料垫块小头朝上,大头朝下,不得倒置。


10.测量好水电在顶板上画的各种洞口的尺寸,直径≤300mm的洞口可以对钢筋进行弯折,弯折的钢筋的弧度符合要求,无死弯,圆弧距电盒、套管尺寸为10mm,直径>300的洞口要对洞口进行加强,洞口每侧2Ф12过洞口够锚固长度。见下图:

楼板钢筋绑扎技巧 (干货) 外加技术交底_3

楼板钢筋绑扎技巧 (干货) 外加技术交底_4

11.钢筋采用绑扎搭接,下铁在支座处搭接,上铁在跨中1/3轴跨范围搭接,搭接接头相互错开。


12. 现浇混凝土楼板下部纵向受力钢筋伸入支座锚固长度不应小于10d,并伸过墙或梁中线。边支座上部钢筋伸至距支座外皮15mm处,下弯直钩;悬挑板若配下铁时,下铁伸入支座长度≥La。


13.板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋在中层,主梁钢筋在下。


14. 剪力墙结构开角窗,角部楼板应加强做法见下图,角部挑梁梁侧钢筋同墙体水平钢筋。见下图:

楼板钢筋绑扎技巧 (干货) 外加技术交底_5

剪力墙角窗构造

15.厨卫楼板处楼板钢筋搭接构造见下图,楼板高差h1见施工图中标注。

楼板钢筋绑扎技巧 (干货) 外加技术交底_6跨中降板构造

16.顶板砼保护层要求见下表:

楼板钢筋绑扎技巧 (干货) 外加技术交底_7


三、质量标准:

1.钢筋无弯折,表面用钢丝刷清洁,无片状老锈,灰浆用棉纱蘸水擦净;

2.钢筋的品种和质量、焊条的牌号、性能及使用的钢板必须符合设计要求和有关规定;

3.锚固长度、搭接长度、接头错开符合要求;

4.钢筋网片顺直,不得打弯,间距排距准确;

5.保护层厚度准确;

6.上铁的弯钩朝下,下铁弯钩朝上,光圆钢筋弯钩180度;附筋端头平齐,钩朝下;搭接头绑扎方法正确。绑扣结实,无松扣、跳扣;

7.受力筋上严禁点焊固定各种顶撑筋,模板、电盒等所需的顶撑筋均焊在附加的钢筋上;

8.绑扣无缺扣、松扣现象;

9、钢筋绑扎网和绑扎骨架的允许偏差(mm)应符合规范要求。

钢筋工程安装允许偏差及检查方法


楼板钢筋绑扎技巧 (干货) 外加技术交底_8


四、安全注意事项

1.安装线管或其它设施时,不得任意切割钢筋;

2.钢筋绑扎过程中要同时铺设上人马道,马道的支腿用Ф20的钢筋制作,1500mm放一个,上铺脚手板,由楼梯口开始作为主路,向两个房间铺设,进房间走门口,不得随意掰倒墙筋,保证每个房间至少两道(不够随时增加),派专人看管,保证钢筋自绑扎完毕至砼浇注完毕顶板钢筋不被踩弯破坏;

3.绑扎完毕之后要仔细将板内的杂物清理干净,用高压气泵吹至顶板梁的清扫口中清理出板内;

4.禁止有油污污染钢筋;

5.钢筋严禁点焊,墙柱内的卡具不得遗漏;

6.模板绑丝要及时回收,注意节约材料;

7.工人员进入现场戴好安全帽,出入走安全通道;

8.施工现场严禁吸烟,消防器材配备齐全、有效;

9.用塔吊吊运钢筋时,必须由专业信号工指挥,起放过程中有专人负责扶持;

10.夜间施工照明充足,接线由专职电工负责,现场电线须架空敷设。

楼板钢筋绑扎技巧 (干货) 外加技术交底_9绑扎隔行换向

楼板钢筋绑扎技巧 (干货) 外加技术交底_10

h=板厚-30-下铁下层钢筋直径-上铁钢筋直径,(在板角部上铁双向重叠区,为h=板厚-30-双层上铁钢筋直径)

顶板钢筋马凳加工图

楼板钢筋绑扎技巧 (干货) 外加技术交底_11

施工缝钢筋的位置处理

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-10-30   |  只看该作者       筑龙币+20

2

楼板钢筋绑扎技巧(干货)外加技术交底

 发表于2017-10-30   |  只看该作者       筑龙币+10

3

很好的资料,值得借鉴收藏和学习,谢谢提供者

 发表于2019-05-07   |  只看该作者      

4

怎么下载呢?

懂我的人

中国  | 岩土工程

18 关注

257 粉丝

999+ 发帖

42 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20