[分享]地下工程防水技术规程要点讲解

发表于2017-10-13     459人浏览     0人跟帖     总热度:72  

附建式的全地下或半地下工程的防水设防高度应高出室外地坪高程500mm以上
地下工程的迎水面主体结构,应采用防水混凝土,并根据防水等级的要求采用其他防水措施。
地下工程防水技术规程要点讲解_1

地下工程的防水等级分为四级
防水混凝土结构底板的混凝土垫层,强度等级不应小于C15,厚度不应小于100mm,在软弱土层中不应小于150mm
地下工程防水技术规程要点讲解_2

迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm
结构厚度不应小于250mm;裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。
地下工程防水技术规程要点讲解_3

防水混凝土采用预拌混凝土时,入泵坍落度宜控制在120-160mm,坍落度每小时损失值不应大于20mm,坍落度总损失值不应大于40mm;防水混凝土采用预拌混凝土时,初凝时间宜为6~8h。
地下工程防水技术规程要点讲解_4

防水混凝土拌合物在运输后如出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水灰比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌,严禁直接加水。
防水混凝土拌合物必须采用机械搅拌,搅拌时间不应小于2min。
地下工程防水技术规程要点讲解_5

墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。
地下工程防水技术规程要点讲解_6

拱(板)墙结合的水平施工缝,宜留在拱(板)墙接缝线以下150~300mm处。墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm;
地下工程防水技术规程要点讲解_7

水平施工缝浇灌混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,先铺净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶型防水涂料,再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆,并及时浇灌混凝土;
垂直施工缝浇灌混凝土前,应将其表面清理干净,并涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料或混凝土界面处理剂,并及时浇灌混凝土;
地下工程防水技术规程要点讲解_8

采取保温保湿养护。混凝土中心温度与表面温度的差值不应大于25℃,混凝土表面温度与大气温度的差值不应大于25℃。养护时间不应少于14d。
温降梯度不得大于3度每天
地下工程防水技术规程要点讲解_9

阴阳角处应做成圆弧或45°(135°)折角,其尺寸视卷材品质确定。在转角处、阴阳角等特殊部位,应增贴1~2层相同的卷材,宽度不宜小于500mm
采用双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴;
地下工程防水技术规程要点讲解_10

底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用空铺法或点粘法
侧墙采用外防外贴的卷材及顶板部位的卷材应采用满粘法施工
地下工程防水技术规程要点讲解_11

后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42d后再施工,但高层建筑的后浇带施工按规定时间进行
后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑,其强度等级不应低于两侧混凝土;养护不少于28天
地下工程防水技术规程要点讲解_12
建筑行业的各个规范,大家都可以在这里直接搜索!扫描二维码,数千本规范图集等你过来!
地下工程防水技术规程要点讲解-点击查看大图
地下工程防水技术规程要点讲解-T1RWxTB5LT1RCvBVdK.jpg

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

1462661146

河北 秦皇岛 | 建筑设计

2 关注

934 粉丝

389 发帖

22 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20