车库一部分顶板浇筑时间至今5个月,现剩余部分施工,能否一次性把后浇带浇筑,有没有相关的规范?这条后浇带设计为温度后浇带。
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2017-10-13     不可以,温度后浇带就是防止热胀冷缩的,与间隔时间长短无关。

 发表于2017-10-09   |  只看该作者       筑龙币+10

2

没有任何规范允许这样干,现在的施工人员理论知识很浅,对于规范的理解理解的不深,造成轻易的改动正常施工程序,这是非常坏的习惯,要尊重设计,尊重图纸,确实有必要变更的一定要通过设计确认,否则多是偷工减料

点评+1

  • 发表于 2017-10-09     我也觉得。规范就是原则性东西。

 发表于2017-10-09   |  只看该作者      

3

点评   ku900  发表于  2楼   2017-10-09  没有任何规范允许这样干,现在的施工人员理论知识很浅,对于规范的理解理解的不深,造成轻易的改动正常施工程序,这是非常坏的习惯,要尊重设计,尊重图...
我也觉得。规范就是原则性东西。

 发表于2017-10-09   |  只看该作者       筑龙币+10

4

不行,因为沉降不同,会造成开裂,渗漏影响建筑使用寿命。

 发表于2017-10-10   |  只看该作者       筑龙币+10

5

车库顶板同后浇带严禁一次性浇筑。后浇带只有在建筑物沉降均匀后才允许浇筑。

 发表于2017-10-11   |  只看该作者       筑龙币+10

6

温度后浇带,得等60天后。沉降后浇带得等主体沉降稳定后再浇筑,

 发表于2017-10-13   |  只看该作者      

7

点评   丑stone  发表于  1楼   2017-10-09  车库一部分顶板浇筑时间至今5个月,现剩余部分施工,能否一次性把后浇带浇筑,有没有相关的规范?这条后浇带设计为温度后浇带。
不可以,温度后浇带就是防止热胀冷缩的,与间隔时间长短无关。

 发表于2017-10-14   |  只看该作者       筑龙币+10

8

一般都是45天可以浇筑了,沉降的话要等主体封顶,砌砖工程完成

 发表于2017-11-14   |  只看该作者      

9

嗯嗯,楼上回复的很具体了。