要求:

1、材质符合规范和设计要求,连接可靠,防腐措施到位,接地系统畅通、完整。

2、利用建筑物基础钢筋做接地体和引下线连接规范,资料齐全;避雷带、接地线安装顺直、美观,固定牢固;屋面及外露金属构件接地完整;设备金属外壳及设备基础接地无遗漏。

3、接地点标识清楚,防雷接地测试点齐全。

4、接地线搭接符合要求。

避雷带敷设:

1、避雷带支架安装位置准确,水平直线部位间距均匀,固定牢固;

2、避雷带敷设高度一致,顺直,焊接符合要求,焊缝打磨光滑,防锈处理到位,油漆光亮。

小心了!防雷接地施工做法图文解读-000.jpg

避雷带敷设弯曲半径正确、顺畅,弯曲部位间距不大于0.5m,支架固定牢固、垂直。

小心了!防雷接地施工做法图文解读-1.jpg

小心了!防雷接地施工做法图文解读-2.jpg

避雷带敷设---避雷线跨接连接方法

避雷线连接时焊接长度为其直径的6倍,并应双面焊接。(图示为采用镀锌钢管作为避雷线焊接方法)

小心了!防雷接地施工做法图文解读-采用套管两面环焊.jpg

采用套管两面环焊

小心了!防雷接地施工做法图文解读-采用剖开一半的套管与避雷线绑焊.jpg

采用剖开一半的套管与避雷线绑焊


避雷线连接时焊接长度为其直径的6倍,并应双面焊接。(图示为采用镀锌钢管作为避雷线焊接方法)

小心了!防雷接地施工做法图文解读-111.jpg

圆钢跨接

小心了!防雷接地施工做法图文解读-222.jpg

搭焊接

避雷带敷设---避雷线跨越建筑物变形缝处理方法

当避雷线跨越建筑物变形缝时,应设补偿装置。

小心了!防雷接地施工做法图文解读-3.jpg

小心了!防雷接地施工做法图文解读-444).jpg

避雷带敷设---避雷引下线

避雷线与引下线连接可靠,标识清楚。

小心了!防雷接地施工做法图文解读-7.jpg

小心了!防雷接地施工做法图文解读-8.jpg

避雷带敷设---特制避雷带支架

避雷带采用卡箍式特制支架,安装简便,美观实用。

小心了!防雷接地施工做法图文解读-12-8-7.jpg

避雷带敷设---质量问题

1、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

2、避雷线连接处未进行有效跨接或搭接。

小心了!防雷接地施工做法图文解读-12-8-8.jpg

小心了!防雷接地施工做法图文解读-12-8-9.jpg

小心了!防雷接地施工做法图文解读-12-8-10.jpg

>>>>还有更多精彩内容等你来发现<<<<

解读16G101钢筋平法图集(梁、板、柱、墙、基础)

钢筋识图入门/平法图集解读/钢筋施工工艺/方案编制创优及常见质量问题处理详解

建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)解读与应用

土建工程师建筑主体施工从入门到精通

土建工程师施工项目管理从入门到精通


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-09-25   |  只看该作者       筑龙币+20

2

好东西值得分享.........................

 发表于2017-09-26   |  只看该作者      

3

小心了!防雷接地施工做法图文解读,看完之后要注意了

qiaoqipeng

河南 济宁 | 岩土工程

62 关注

327 粉丝

545 发帖

76 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20