[分享]来工地现场看看外墙保温板是如何施工的

发表于2017-08-30     1618人浏览     4人跟帖     总热度:1225  

工艺流程解读
1、外墙抹灰
· 外墙门窗洞口收成精洞口
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_1
· 窗台压顶处收口凸出墙面的厚度满足保温施工的要求
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_2
· 外墙面施工前所有电盒预埋到位
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_3
2、安装工程插入施工
· 大墙面立管安装、阴角处安装立管支架,立管待保温层施工完毕后再安装(以免影响保温施工)
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_4
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_5
· 生活阳台给水管支架在保温施工前安装完成
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_6
3、保温板粘贴
EPS板长1200mm,宽600mm,四周抹粘结剂的宽度控制在50~80mm范围内。板内设置8个圆形粘结点,直径控制在100~140mm,确保粘结面积不小于笨板面积的40%。
EPS板周围粘结剂处预留一排气孔,用于排除EPS板粘贴时产生的空气及粘结剂固化时产生的气体。
· 粘结面积不小于笨板面积的40%
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_7
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_8
· 周围粘结剂处预留一排气孔,粘结剂宽度控制在50~80mm;板内圆形粘结点直径控制在100~140mm
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_9
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_10
EPS板应自下而上,沿水平方向横向铺贴,保证连续结合,而且上下两排EPS板应错缝1/2板长。
在墙面转角处,应先排好尺寸,裁切EPS板,使其垂直交错连接,并保证墙角垂直度。
门窗洞口四角部位的EPS板采用整块EPS板裁成“L”型进行铺贴,不得拼接。接缝距洞口四角距离应不小于200mm。
· 阳角及洞口排板做法
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_11
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_12
· 外墙保温板从阳角向阴角方向粘贴,阳角处挂通线,保证阳角的垂直度;阳角两侧笨板交错拼接
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_13
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_14
· 阴角处笨板交错拼合
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_15
· 门窗洞口处L型EPS板粘贴
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_16
· 排水立管支架处保温板施工密实
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_17
· 保温板厚度范围内套PVC管
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_18
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_19
· 保温板施工后,给水管支架完好
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_20
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_21
· 严禁保温或涂料施工完成后再埋线盒
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_22
· 线盒预埋时留准保温板施工的厚度,确保线盒平保温板板面
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_23
· 保温层施工将有防水要求的位置预留
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_24
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_25
· 保温层施工观感质量
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_26
· 门窗洞口收边成形质量
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_27
4、抗裂砂浆施工
在门窗洞口四角沿45°方向铺设一层加强网,加强网规格:200mm×300mm。
在聚苯板表面抹第一遍抹面砂浆,厚度约2mm。
铺贴网格布:将网格布绷紧后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表层,要平整压实,严禁网格布皱褶。网格布不得压入过深,基本将网格布压入砂浆中即可。单张网格布长度不宜大于6m。铺贴遇有搭接时,必须满足横向100mm、纵向100mm的搭接长度要求。
抹第二遍抹面砂浆:在第一遍抹面砂浆凝结后再抹一道抹面砂浆,厚度1~2mm,以完全覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜。
· 门窗洞口四周粘贴加强网格布(长300mm,宽200mm)
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_28
· 根据墙面的长度提前裁剪好网格布
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_29
· 抹2mm厚抗裂砂浆,压入网格布
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_30
· 用抹子从中间向四周将网格布压入抗裂砂浆内
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_31
· 第一遍抗裂砂浆成活后效果
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_32
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_33
· 第一遍抗裂砂浆凝结后抹面层抗裂砂浆,厚度1~2mm,以完全覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜;面层砂浆切忌不停揉搓,以免形成空鼓
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_34
· 第二遍抗裂砂浆成活后效果
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_35
· 第二遍抗裂砂浆成活后效果
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_36
工艺要点控制
1、做好工序的穿插,确保保温板正常施工。
· 阴角处排水立管待保温施工完成后再安装
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_37
2、严格控制粘结面积不小于EPS板面积的40%。
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_38
3、保温施工预留位置要准确且规则,便于事后修补。
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_39
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_40
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_41
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_42
4、阴阳角处交错拼合严密、美观。
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_43
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_44
5、安装线盒、穿墙套管准确。
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_45
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_46
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_47
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_48
6、阴阳角网格布加强。
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_49
· 阴阳角网格均做150mm厚搭接加强
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_50
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_51
记得加热、收藏、回复哦!来工地现场看看外墙保温板是如何施工的_52
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的-默认标题_单图文公众号首图_2017.08.30.png
最后2天众筹,达到30人,本课即可开启录制。
每一位参与众筹者,均能享受本课程。
课程众筹980元/人,课程全部上线后价值1980元
五折众筹!
已上线课程总价值800元!
☎ 报名咨询筑龙董老师
QQ  2355303346
规范学习交流QQ群  664580862 
备注筑龙网用户名哦 
来工地现场看看外墙保温板是如何施工的-151238plyzj5or44i2w9kq.jpg
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-08-30   |  只看该作者       筑龙币+10

2

内容很详细,谢谢楼主分享,收藏了。

 发表于2017-08-30   |  只看该作者      

3

谢谢楼主的分享。

 发表于2017-08-30   |  只看该作者       筑龙币+10