发表于 2017-08-24 后浇,边缘梁支撑不要拆
发表于 2017-08-22 施工缝的位置的板与粱原本都是连续梁、板,由于施工缝的留置就变成悬挑梁、板,受力反了,只有架设支撑才能达到设计的受力状态
点评 NS10910 发表于 4楼 2017-08-22 点评 ku900 发表于 2楼 2017-08-22 这是施工缝,与后建的建筑相连 还想问一下,图一当中的...施工缝的位置的板与粱原本都是连续梁、板,由于施工缝的留置就变成悬挑梁、板,受力反了,只有架设支撑才能达到设计的受力状态
发表于 2017-08-22 懂了,感谢耐心指导
点评 NS10910 发表于 1楼 2017-08-22 图中楼板和梁的钢筋都已经穿出,是后浇带还是浇筑过程出问题,如果是有问题,该如何处理?希望各位给小弟点意见,初入工地不太懂。后浇,边缘梁支撑不要拆
点评 本真 发表于 8楼 2017-08-24 属于施工缝,后期还有结构要连接,但施工缝处属于悬挑了,模板支架不应拆除,拆除后支撑架已起不到原来的支撑效果,且板钢筋预留长度不应在一个区域,后...板钢筋预留长度不应在同一区域,如何理解,该做怎样的措施加强?
发表于 2017-08-24 因为接驳器的位置不能在一个直线上要错开 更好的起到抗拉的作用 所以预留钢筋不一样长