一、常用的尺寸偏差测量仪器
二、模板安装尺寸偏差控制
1、模板定位
允许偏差:【-1,0】mm
测量工具:5m钢卷尺
数据记录:每面墙三尺最大值为一计算点
2、模板垂直度合格标准
允许偏差:模板高度>5m,允许误差为5mm;≤5m,允许误差为3mm 。
测量工具:5m钢卷尺、线锤
数据记录:每一线锤三个实测值偏差最大值为一计算点
3、模板螺杆排数
合格标准:
① 底排螺杆离地不大于20cm;
② 顶排螺杆离板底不大于20cm;
③ 阴角螺杆距离阴角墙面不大于20cm;
④ 阳角螺杆距离阳角不大于10cm;
⑤ 层高 2.8—3.2m,设置6排螺杆 ;3.2—3.8m,设置7排螺杆;3.8—4.6m,设置9排螺杆;4.6—5.6m,设置11排螺杆;
允许偏差:[-50,10]mm
测量工具:5m钢卷尺
数据记录:每一点一个计算点
4、模板标高
允许偏差:【-5,+5】mm
测量工具:钢卷尺、激光水平仪
数据记录:以最低点为基准点,计算与其他点之间的偏差。
三、混凝土结构尺寸偏差控制
1、截面尺寸
允许偏差:【-5,8】mm
测量工具:5m钢卷尺
数据记录:第一尺和第二尺的最大值
2、表面平整度
允许偏差:【0,8】mm
测量工具:2m靠尺、楔形塞尺
数据记录:每一尺做一个记录点
3、垂直度
允许偏差:【0,8】mm
测量工具:2m靠尺
数据记录:每一尺做一个记录点
4、顶板水平度极差
允许偏差:【0,15】mm
测量工具:激光扫平仪、具有足够强度的5m钢卷尺(或2m靠尺、激光测距仪)
数据记录:以最低点为基准点,计算与其他点之间的偏差。
5、楼板厚度
允许偏差:【-5,8】mm
测量工具:超声波楼板测厚仪(非破损)或卷尺(破坏)
数据记录:实测和设计的偏差值
6、施工控制线设置
测量工具:5m钢卷尺
数据记录:每个房间设置二线,未设置为不合格,反之为合格。不合格点均按“1”计算,合格点按“0”计算。
7、轴线偏差控制
允许偏差:
① 轴线竖向投测:总高度A≤30m,允许偏差5mm;30<A≤60,允许偏差10 mm;60<A≤90,允许偏差15mm;90<A≤120,允许偏差20mm;120<A≤150,允许偏差25mm。
② 施工层放线精度:承重墙、梁、柱边线精度,允许偏差±3mm。
③ 每层放线孔不能少于2个。
测量工具:激光铅直仪(经纬仪)、卷尺
数据记录:实测和设计值对比;合格记“0”,不合格记“1”。
注:30m以下结构,采用铅直仪;30m以上,采用经纬仪。
四、砌筑工程尺寸偏差控制
1、表面平整度
允许偏差:【0,8】mm
测量工具:2m靠尺、楔形塞尺
数据记录:每一尺为一计算点
2、垂直度
允许偏差:【0,5】mm
测量工具:2m靠尺
数据记录:每一尺为一计算点
3、方正度
允许偏差:【0,10】mm
测量工具:5m钢卷尺、吊线或激光扫平仪
数据记录:墙角三尺之间的极差值,为判断该实测指标合格率的1个计算点。
如该套房无方正基准线或偏差超过5mm/2m,则该套房所有测区的实测值均按不合格计算。
五、抹灰工程尺寸偏差控制
1、墙体表面平整度
允许偏差:【0,4】mm
测量工具:2m靠尺、楔形塞尺
数据记录:每一尺为一计算点
2、墙体垂直度
允许偏差:【0,4】mm
测量工具:2m靠尺
数据记录:每一尺为一计算点
3、室内净高偏差
允许偏差:【0,10】mm
测量工具:5m钢卷尺、激光测距仪
数据记录:图纸设计层高值减去结构楼板楼板和地面找平层施工设计厚度值,作为判断该房间当前施工阶段设计理论内净空值。
4、顶板水平度极差
允许偏差:≤10mm
①毛坯房交付地面或龙骨地板基层表面平整度≤4mm;
②面层为瓷砖或石材的地面基层表面平整度≤4mm;
③装修房地板交付面表面平整度≤3mm
测量工具:2m靠尺、楔形塞尺
数据记录:每一尺为一计算点
记得加热,收藏,回复哦~~~