[分享]图文详解 架空输电线路铁塔基础施工

发表于2017-08-07     4977人浏览     3人跟帖     总热度:662  

1基础施工的一般流程


图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_1


2施工准备

 2.1  工器具准备 
(1)选用适合工程使用的测量仪器,包括经纬仪(全站仪)、钢卷尺、塔尺、花杆、水平尺、科学计算器等,此外还要准备小钉子、细绳(白色)、油漆(红色)、锤子、铅锤等辅助材料;
(2)配齐基坑开挖、回填、基础浇制、接地沟开挖及回填用的各种工具;
(3)配备作业人员的安全用具。

 2.2  技术准备 
(1)测量仪器和量具应在检测有效期内,使用前必须进行检查与校正,符合计量要求;
(2)测量人员应经专业培训,具备相应从业资格,持证上岗。

3线路复测

复测的工作内容包括:
(1)按设计断面图,核对现场桩位是否与设计图相符;
(2)校核直线与转角度;
(3)校核杆位高差和档距;
(4)校核交叉跨越位置和标高;
(5)校核风偏影响点;
(6)对杆塔位进行全面校核,包括:基础保护范围,杆塔位基础的高差,特殊地形应测量塔位断面,最终确认杆塔位是否可行,为分坑提供资料;

注:复测完成后,应填写路径复测记录表和被跨越物及地形凸起点测量记录表,并提交完整的复测报告。对于复测中发现的问题,会同设计单位,及时对原设计进行纠正或更改。

4基础分坑

架空输电线路基础分坑放样测量是根据定位的中心桩位及基础类型依照设计图纸规定的尺寸进行坑口放样工作。也就是根据设计要求确定各塔杆腿基础砼中心及设计基准面高(包括基础尺寸)。
图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_2

5基坑、接地沟开挖

(1)基坑开挖时,应保护好杆塔中心桩和复测时所钉的辅助桩。杆塔基础的坑深以设计给出的洞底标高为准,洞底标高以杆塔中心桩顶面为基准;
(2)对于坑底不等高的转角塔、高低退基础的基坑,挖坑时应认真核对方位,防止挖错;
(3)基础开挖应按设计施工,挖出的泥沙应远离坑口1m以上放置,防止抛土回落坑内;基坑过深时,要有专人监护,并采取措施防止坑壁坍塌;
(4)杆塔基础坑深的允许偏差为+100mm、-50mm,坑底应平整。同基基础坑在允许偏差范围内按最深一坑操平;
(5)基坑开挖应减少破坏需要开挖以外的地面,弃土选择合理的堆放点,注意保护自然植被;
(6)接地沟开挖的长度和深度应符合设计要求,清除沟中影响接地体与土壤接触的杂物。在山坡上挖接地沟时,宜沿等高线开挖,两接地沟间的平行距离不应小于5m。

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_3
挖坑前,根据设计要求和测量的地形高差计算出要开挖的基坑深度

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_4

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_5

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_6

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_7
挖好的基坑

6扎筋支模

(1)基础配筋的规格、尺寸、数量应符合设计要求;
(2)布筋要均匀,绑扎好的钢筋应牢固、美观;
(3)底板筋不能与基坑土层接触,底板筋与基坑壁要留有不少于5cm的保护层,下底板筋也应用砖垫起,与坑底留有不少于5cm的保护层;
(4)浇筑前支模,模板应采用刚性材料,其表面应平整且接缝严密。接触混凝土的表面应采取有效脱模措施,以保证浇筑混凝土表面质量;
(5)模板及其支架应具有足够的承载能力,、刚度和稳定性,能可靠的承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载;
(6)模板安装时及安装结束后应用仪器进行校正,偏差在规范允许偏差范围内。

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_8
底板筋绑扎

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_9
立柱筋绑扎

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_10
下层底板筋与坑底要留有不少于5cm的保护层

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_11
底板筋边沿与坑壁留有不少于5cm的保护层

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_12
绑扎好的基础钢筋

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_13
支模前对模板进行脱模处理

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_14
工人在支模板

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_15
钢模固定扣件

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_16
将模板用撑木固定牢靠

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_17
支好的模板

7基础浇筑

(1)基础进行混凝土浇筑前复核模板以及地脚螺栓的规格、间距,基础跟开、标高,钢筋的规格、布置及保护层厚度;
(2)严格按照混凝土设计配合比配料,对砂、石、水用秤或 桶计量;
(3)浇筑混凝土应采用机械搅拌,机械捣固。特殊地形无法机械搅拌时,也可人工搅拌,但应保证搅拌混凝土质量;
(4)基础浇筑过程中,应按照规定制作试块,试块应在现场从浇筑中的混凝土取样制作,其养护条件应与基础基本相同。试块制作数量应符合下列规定:
a)转角、耐张、终端、换位塔基础每基应取一组,每组制作3块;
b)一般直线塔基础,同一施工队每5基或不满5基应取一组,单基或连续浇筑混凝土量超过100立方米时,亦应取一组;
c)当原材料变化,配合比变更时应另外制作;
d)制作的混凝土试块应标明施工杆号。
(5)在混凝土浇筑过程中,应随时检查地脚螺栓及模板的准确性,发生偏差及时进行校正;
(6)基础浇筑完成后应在12小时内开始浇水养护,当天气炎热,干燥有风时,应在3小时内进行浇水养护,养护时应在基础模板外加遮盖物,浇水次数应能保持混凝土表面湿润。

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_18
混凝土配合比标识

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_19
砂石料盛具

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_20
机械搅拌混凝土

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_21
人工抄拌混凝土

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_22
混凝土试压块

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_23
机械捣固

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_24
施工中质量控制

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_25
浇筑完成的基础立柱顶面

8拆模回填

(1)浇筑混凝土达到规定强度要求后方可拆模,一般要求基础拆模时,基础浇筑完成不少于48小时;
(2)拆模时应小心操作,保证混凝土表面及棱角不损坏;
(3)基础拆模后立即进行表面质量检查,拆模后的基础,混凝土表面应平整光滑,无蜂窝、麻面、狗洞等现象;
(4)基础拆模经表面质量检查合格后应立即回填,并应对基础外露部分加遮盖物,按规定继续浇水养护;
(5)拆模后,及时清除地脚螺栓上的混凝土残渣,地脚螺丝扣部分涂裹黄油,回收的地脚螺帽应做好标识妥善保管。
(6)接地槽回填土前,必须检查接地槽的长度和深度符合设计要求,回填土不能掺有石块,并要夯实。在土壤电阻率较高的地区,还应采取合适的降阻措施(使用接地模块)。

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_26
拆模后的基础

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_27

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_28

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_29

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_30

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_31

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_32

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_33
合格的基础立柱

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_34

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_35
接地埋设

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_36

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_37

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_38

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_39

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_40
开挖的接地射线沟

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_41

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_42

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_43

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_44
图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_45
接地模块

9质量检查

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_46
检查基础顶面高差

图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_47
检查跟开
图文详解 架空输电线路铁塔基础施工_48


  @筑龙施工精品
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-08-08   |  只看该作者      

2

详细,谢谢分享。收藏啦

 发表于2018-01-07   |  只看该作者       筑龙币+20

3

图文并茂,相当详细,学习了,谢谢啊!

 发表于2018-12-18   |  只看该作者       筑龙币+10

4

太好了,正是我需要的,非常感谢。

托托123

中国  | 建筑施工

6 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

148 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20