[分享]超齐全建筑给排水施工现场图集

发表于2017-08-03     585人浏览     0人跟帖     总热度:42  

1、按实际梁弧度下料,并采用挠性卡箍连接,保证管道与梁的弧度一致
超齐全建筑给排水施工现场图集-1470973214532733.jpg
2、挖眼下料准确,焊缝均匀饱满
超齐全建筑给排水施工现场图集-1470973211125734.jpg
3、穿墙、穿顶板做法
超齐全建筑给排水施工现场图集_1
4、穿墙管道保护
超齐全建筑给排水施工现场图集_2
5、立管止水台
6、屋面管道
超齐全建筑给排水施工现场图集_3
超齐全建筑给排水施工现场图集_4
7、接水斗做法
超齐全建筑给排水施工现场图集_5
超齐全建筑给排水施工现场图集_6
超齐全建筑给排水施工现场图集_7
8、通气帽做法
超齐全建筑给排水施工现场图集_8
超齐全建筑给排水施工现场图集_9
注:上人屋面透气管不小于2.0米。
9、结合土建装饰处理,板底或墙面用管道装饰圈遮盖
超齐全建筑给排水施工现场图集-1470973561102544.jpg
10、跨越管道处做过桥处理
超齐全建筑给排水施工现场图集-1470973887587039.jpg
11、水表安装在一层采光井内,给水支管顺外墙垂直敷设。水表、表前阀、表后阀安装位置竖直一条线,管道支架成“八”字形安装,给水支管间间距均匀
超齐全建筑给排水施工现场图集-1470975705135038.jpg
12、精美的给水设备间
地面处理与设备互相辉映,整洁大方表识美观
超齐全建筑给排水施工现场图集_10
超齐全建筑给排水施工现场图集_11
13、消防泵房
a、接地跨接:设备、伸缩节、电源线
b、滴水弯、金属卡普利管不超0.8米
c、减震措施:出水管弯头、设备
d、金属软管不能做持续导体
超齐全建筑给排水施工现场图集_12
1、设备及支架防腐台 2、螺栓上油戴塑帽3、排水沟及警示带 4、标识清楚5、高度朝向一致6、油漆鲜艳,分色明确
超齐全建筑给排水施工现场图集_13
超齐全建筑给排水施工现场图集_14
报警阀组
1)距地面高度宜为1.2米,两侧距墙不小于0.5米,正面距墙不小于1.2米;
2)每个湿式报警阀与预做用阀控制的喷头数量不宜超过800个;
3)报警阀处的地面应有相应的排水设施;
4)供水总控制阀应处于开启状态,并采用信号碟阀;当不采用信号阀时,应设锁定阀位的锁具;
5)因雨淋阀组背面需接管,中心与背面墙距离不小于250㎜。
超齐全建筑给排水施工现场图集_15
超齐全建筑给排水施工现场图集_16
设备接地要有专门的端子压接,不能用设备螺栓
超齐全建筑给排水施工现场图集_17
超齐全建筑给排水施工现场图集_18
设备机房的接地
超齐全建筑给排水施工现场图集_19
超齐全建筑给排水施工现场图集_20
设备及管道的排列
超齐全建筑给排水施工现场图集_21
超齐全建筑给排水施工现场图集_22
设备四周警示带的做法
消防泵房内应有值班室
超齐全建筑给排水施工现场图集_23
超齐全建筑给排水施工现场图集_24
把警铃从设备间引进值班室
超齐全建筑给排水施工现场图集_25
超齐全建筑给排水施工现场图集_26
把警铃从设备间引进值班室设备及动载管道的减震:固定规范、合理,与基础正确的连接,稳定性好,对有减振要求的设备,减振的设备稳定可靠,接管、补偿都达到工艺要求 。
超齐全建筑给排水施工现场图集_27
接地、标识及底部处理
超齐全建筑给排水施工现场图集_28
14、某大厅远程30米射流球形喷口安装
超齐全建筑给排水施工现场图集-1470973982516037.jpg