抗渗混凝土裂成这样可不应该啊,斜向的裂缝,有沉降吗?裂缝稳定了吗?养护够吗?裂缝不要盲目处理,分析清楚原因,然后再搞。
发表于 2017-07-06 当时怕出现温度裂缝,拆模时间控制的时间较长,然后养护还算到位,还连着下了两天的雨,目前还在观察裂缝是否有变化,觉得不是很好处理啊。
点评 zhangfang 发表于 2楼 2017-07-06 抗渗混凝土裂成这样可不应该啊,斜向的裂缝,有沉降吗?裂缝稳定了吗?养护够吗?裂缝不要盲目处理,分析清楚原因,然后再搞。当时怕出现温度裂缝,拆模时间控制的时间较长,然后养护还算到位,还连着下了两天的雨,目前还在观察裂缝是否有变化,觉得不是很好处理啊。
斜向的话,这个和钢筋的施工和砼的浇筑都有一定的问题,要注意观察一段时间,时间应该在1到2个月,如果之后没有再扩大或延伸的话,就可以做防水处理,最后在吧缝隙处理完就好了,记得要挂网。
河南 济宁 | 建筑施工
38 关注
16 粉丝
11 发帖
23 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)