2

不能连在一起,两种不同的受力体系

 发表于2017-07-05   |  只看该作者       筑龙币+20

3

模板支架不可以与外脚手架连接。

点评+1

  • 发表于 2017-07-05     谢谢,我也是这样想的

 发表于2017-07-05   |  只看该作者      

4

点评   zhangfang  发表于  3楼   2017-07-05  模板支架不可以与外脚手架连接。
谢谢,我也是这样想的

 发表于2017-07-05   |  只看该作者       筑龙币+10

5

脚手架的固定点是预埋在混凝土里的 与楼板梁的支模架不能相连