asheng是新来的欢迎你,你的收费也太高了,建议取消收费,版主会给奖励的,建议看下面的帖子,了解论坛 http://bbs2.sinoaec.com/forum/detail751634_1.html 关于混凝土板裂缝的问题现在确实施工中无法回避的问题,原因很多,讨论的帖子论坛里也有很多,楼主有兴趣可以通过论坛搜索找出来看看,个人认为最为关键的还是工期问题,混凝土浇灌完成后上人作业过早是最主要的原因。我曾经施工过一个高层小区,6栋楼,工期是1栋5天1层,1栋7天一层,其余6天1层,结果正好7天一层的楼层几乎没有裂缝,而5天一层的那栋楼到处有裂缝。 |
你们说得都有道理,可以说得更详细一点吗?大家讨论,共同提高,工期也是一方面,关键现在的商砼,后期强度来得快,在施工时,工序和工艺时间上的把握很重要。 |
已经告诉你了,论坛里的资料和讨论太多了,你自己搜索看看。 |
楼上的说得很不耐烦,不是我需要找解决的办法。可以这么说,还没有哪个专家学者敢打包票,自己就完全可以预见和彻底解决这类问题。只不过“事出有因,而且事出多因”,只要大家讨论,才有更多分析素材。 只是在论坛里搜索,可能找到了结果,却得不到分析过程! |
(薄膜覆盖,混凝土内部和表面温差不能超过25度。) ??现浇楼板?? 以上应该是大体积砼浇捣时的温控要求。 大体积砼-3维尺寸80cm以上。 这里要注意,表面温度是指砼表面以下10cm处测得的温度。 我个人认为楼板浇捣后,过早上荷载是一大原因。工期紧张,现场往往凌晨1~2点才浇捣完毕,可第二天一早,就把竖向电渣焊钢筋及支模钢管往上放。 |
除上述原因外,施工过程中拆模过早,砼强度到设计强度75%拆模后,下部楼板承受不了上部施工脚手架荷载,也可能导致裂缝的出现。我在施工中也遇到过这种情况。 |
个人认为应该注意一下砼的粗、细骨料配比,商品砼一般情况下采用的骨料比较细,加上出厂时添加的外加剂(粉煤灰)配比,施工完成后一样都会出现裂缝的问题。 其次就是大家都提到砼浇筑完成后的养护。这个环节很重要,合理的养护可使砼裂缝出现的情况大幅减少。我们这里一般采用浇水湿润养护,在砼浇筑完成后3h(夏天)或6~7h(冬天)就对其进行洒水,保证砼在硬化过程中不致缺水开裂。 以上是个人愚见,如有不对请大家指正。 |
我觉得有两点! 拆模过早,楼面施工震动荷载大这两方面很有关系!具体原因我就不在分析了 |