[分享]钢筋移位,保护层超差或露筋怎么办?钢筋6大常见问题处理方法

发表于2017-05-03     6508人浏览     3人跟帖     总热度:907  

一、柱、墙主筋位移


1、现象描述

结构墙、柱主筋位移(如图1.1所示)。

钢筋移位,保护层超差或露筋怎么办?钢筋6大常见问题处理方法_1

图1.1 柱、墙钢筋位移实例


2、原因分析

墙、柱钢筋安装绑扎后,由于固定措施不可靠或浇筑混凝土时被振捣器撞击后未

及时校正,造成墙、柱主筋位移。


3、防治措施

3.1 施工措施

3.1.1 根据柱截面、配筋特征(根数、直径、间距)分类,每种配筋类型做一套模具式定位箍筋,套在柱头部位并绑扎牢固,使钢筋位置和保护层厚度均得到有效控制(如图3.1.1.1、3.1.1.2所示)。

钢筋移位,保护层超差或露筋怎么办?钢筋6大常见问题处理方法_2

图3.1.1.1 柱模具式定位箍筋示意图

钢筋移位,保护层超差或露筋怎么办?钢筋6大常见问题处理方法_3

图3.1.1.2 柱模具式定位箍筋实例


3.1.2 暗柱钢筋绑扎完成后在暗柱顶加设一组定位箍筋(如图3.1.2.1、3.1.2.2所

示),混凝土浇筑完成后拆除定位箍筋,以便周转使用。

钢筋移位,保护层超差或露筋怎么办?钢筋6大常见问题处理方法_4

图3.1.2.1 暗柱模具式定位箍筋示意图

钢筋移位,保护层超差或露筋怎么办?钢筋6大常见问题处理方法_5

图3.1.2.2 暗柱模具式定位箍筋实例


3.1.3 为保证墙体钢筋横平竖直、网眼尺寸及保护层厚度,混凝土浇筑前应在板面以上200mm处设置水平梯子筋定位竖向钢筋(如图3.1.3.1、3.1.3.2所示),该梯子筋不得代替水平钢筋,可周转使用。


3.1.4 墙体水平筋位置用竖向梯形定位筋控制,每道墙不少于1道,长墙每5m设

一道(如图3.1.4.1、3.1.4.2所示),其余部位钢筋骨架的外侧必须采用埋有铁丝的垫块,按规定绑牢。梯子筋端头涂刷防锈漆,防止后期刮腻子出现锈点。

钢筋移位,保护层超差或露筋怎么办?钢筋6大常见问题处理方法_6

钢筋移位,保护层超差或露筋怎么办?钢筋6大常见问题处理方法_7

图3.1.3.2 水平梯子筋实例

钢筋移位,保护层超差或露筋怎么办?钢筋6大常见问题处理方法_8

图3.1.4.2 竖向梯子筋实例

3.2 管理措施

3.2.1 施工单位应在施工前,根据钢筋图纸设计、制作各种类型的模具式定位箍筋及水平、竖向梯子筋,并制作样板,向操作工人进行样板模型交底及书面技术交底,并在施工过程中加强检查,保证各项措施落实到位。

3.2.2 加强混凝土浇筑过程控制,对因振捣等原因造成移位的钢筋及时校正。


4、质量控制重点

保证定位箍筋及梯子筋制作尺寸准确,并按照要求安装到位。


二、钢筋松扣和脱扣


1、现象描述

钢筋骨架松散(如图1.1所示)。

钢筋移位,保护层超差或露筋怎么办?钢筋6大常见问题处理方法_9

图1.1 钢筋绑扎松散实例


2、原因分析

钢筋未按照规定绑牢,在搬运钢筋骨架过程中或振捣混凝土时,钢筋骨架发生绑扣松脱或松散。


3、防治措施

3.1 施工措施

3.1.1 严格采用八字扣顺序绑扎,容易松脱的部位应采用十字扣绑牢,绑丝采用两股或两股以上,绑扎牢固,成型后应加强成品保护,免受冲击荷载(如图3.1.1.1所示)。

钢筋移位,保护层超差或露筋怎么办?钢筋6大常见问题处理方法_10

3.1.2 在钢筋搭接长度范围内的中心和两端均应绑扎牢固;双向钢筋的交叉点必须全部进行绑扎、不得跳扣;直径12㎜以下钢筋应采用22#铅丝绑扎,直径14mm、16㎜的钢筋应采用20#铅丝绑扎,直径18㎜及以上钢筋应采用双根22#铅丝绑扎。


3.2 管理措施

3.2.1 施工单位应在工人进行施工前做好钢筋安装技术交底工作,在施工过程中进行检查,保证工人操作正确。

3.2.2 监理单位应在钢筋隐蔽验收前,对钢筋绑扎、钢筋定位进行严格检查,发现问题及时纠正。


4、质量控制重点

严格采用八字扣顺序绑扎,容易松脱的部位应采用十字扣绑牢,确保绑丝铅号规格使用准确,绑扎牢固。


三、钢筋保护层超差或露筋


1、现象描述

1.1 保护层厚度不足或个别部位超厚。

1.2 拆模时出现露筋(如图1.2.1所示)。

钢筋移位,保护层超差或露筋怎么办?钢筋6大常见问题处理方法_11

图1.2.1 钢筋保护层超差实例


2、原因分析

由于保护层垫块脱落或振捣器撞击,使得钢筋位移或者钢筋骨架松散,导致个别部位钢筋混凝土保护层超厚,个别部位厚度不足,混凝土结构构件拆模时出现露筋。


3、防治措施

3.1 施工措施

3.1.1 钢筋保护层厚度应以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋)的外缘计算。应根据设计图纸要求的保护层厚度确定梁、板垫块厚度。垫块不得混用、乱用,常用垫块基本种类(如图3.1.1.1所示)。

钢筋移位,保护层超差或露筋怎么办?钢筋6大常见问题处理方法_12

图3.1.1.1 垫块种类实例

3.1.2 对砂浆垫块应采取可靠固定措施,垫块强度不应低于M20,尺寸宜为40x40㎜,间距不大于1m,垫块上预留18#绑扎固定铅丝,对塑料垫块应满足强度要求并用铅丝固定,不得采用碎石片等代替垫块使用,不宜使用大理石垫块。垫块设置(如图3.1.2.1、3.1.2.2所示)。

钢筋移位,保护层超差或露筋怎么办?钢筋6大常见问题处理方法_13

图3.1.2.1 墙体垫块设置实例

钢筋移位,保护层超差或露筋怎么办?钢筋6大常见问题处理方法_14

图3.1.2.2 楼板垫块设置实例

3.1.3 在混凝土浇筑前,应对钢筋采取有效固定措施,并搭设供浇筑人员行走的施工通道和操作平台,禁止人员在钢筋上随意踩踏。振捣要严格执行操作规程,振动捧不得随意触及钢筋骨架或垫块。

3.1.4 地下室顶板等需作板底保温的混凝土构件,不得将保温板直接铺在模板上进行混凝土浇筑,应采取后粘保温板方法施工,以保证钢筋保护层厚度满足设计要求。


3.2 管理措施

3.2.1 施工单位应在施工前对工人进行技术交底,并在施工过程中加强检查,保证各项措施落实到位。

3.2.2 监理单位在隐蔽验收时,对钢筋位置、垫块设置进行检查,保证采用的垫块种类正确,放置规范。监理人员旁站时,对违规操作应及时制止,发现钢筋移位或垫块脱落时,应要求操作人员及时校正或补垫。


4、质量控制重点

垫块材质、尺寸、设置间距,混凝土浇筑过程中钢筋及垫块成品保护。


四、梁面或梁底多排纵筋排距超差


1、现象描述

梁面或梁底多排纵筋下落、移位(如图1.1所示)。

钢筋移位,保护层超差或露筋怎么办?钢筋6大常见问题处理方法_15

图1.1 梁二排钢筋下沉实例


2、原因分析

制作箍筋时,箍筋弯钩角度不足135°;现场绑筋时,钢筋排距无控制措施,造成纵筋下落、移位。


3、防治措施

3.1 施工措施

3.1.1 使用直径不小于25mm的短筋作为分隔筋,以保证梁的上下两排纵筋之间的净距满足设计和规范要求。

3.1.2 分隔筋设置要求:一排、二排纵筋与分隔筋三者紧贴,用十字扣绑牢。梁面起始分隔筋设在距支座0.5m处,中间部位每隔3m设一个;梁底初始分隔筋设在距支座1.5m处,中间部位每隔3m设一个;上述分隔筋每跨不少于两个(如图3.1.2.1、3.1.2.2所示)。在纵横梁、主次梁相交钢筋相互穿插处,不设分隔筋。

钢筋移位,保护层超差或露筋怎么办?钢筋6大常见问题处理方法_16

钢筋移位,保护层超差或露筋怎么办?钢筋6大常见问题处理方法_17

图3.1.2.2 分隔定位筋设置实例图


3.2 管理措施

3.2.1 施工单位应在钢筋安装前向操作工人进行技术交底,对所采用措施进行认真讲解。在施工过程中加强检查,保证各项措施落实到位。

3.2.2 监理单位应隐蔽验收过程中进行检查,保证钢筋位置正确,分隔筋设置合理。


4、质量控制重点

4.1 箍筋制作时,确保箍筋弯钩角度满足规范要求。

4.2 严格按要求设置分隔筋,保证二排筋位置正确。


五、主次梁、梁柱节点处钢筋位置超差


1、现象描述

1.1 主次梁相交节点处各向钢筋交叉,钢筋密集,钢筋位置偏差较大(如图1.1.1所示)。

1.2 在梁、柱节点处,易发生钢筋位置偏差较大,柱箍筋间距超差或漏设等现象(如图1.2.1所示)。

钢筋移位,保护层超差或露筋怎么办?钢筋6大常见问题处理方法_18

图1.1.1 梁柱节点钢筋位移

钢筋移位,保护层超差或露筋怎么办?钢筋6大常见问题处理方法_19

图1.2.1 箍筋间距超差实例


2、原因分析

2.1 梁、柱截面偏小,设计单位在节点处钢筋过密。

2.2 主次筋层次不分明,节点钢筋绑扎前,未能预先计划钢筋绑扎顺序。

2.3 在梁、柱节点处,梁主筋插入柱节点,各向钢筋交叉。


3、防治措施

3.1 设计措施

3.1.1 适当加大梁、柱截面,梁、柱宜优先选用大直径钢筋,以确保钢筋间距。

3.1.2 在节点处钢筋复杂密集区,设计单位应在设计图纸上注明柱、梁、板钢筋摆放方式并绘制详图,或采用三维CAD软件确定钢筋位置,并以此确定构件有效截面高。


3.2 施工措施

3.2.1 施工单位根据设计图纸,绘制主次梁、梁柱节点钢筋排列二维或三维详图,确保合理的绑扎顺序,根据板、次梁、主梁和墙、柱的实际截面,按钢筋排列的位置,计划好主次梁交叉处的主筋、箍筋的穿筋和绑扎次序,然后按方案进行绑扎(如图3.2.1.1、3.2.1.2所示)。

钢筋移位,保护层超差或露筋怎么办?钢筋6大常见问题处理方法_20

钢筋移位,保护层超差或露筋怎么办?钢筋6大常见问题处理方法_21

3.2.2 主、次梁交接处箍筋应按设计要求加密,一般设计要求主梁附加三道间距50mm的箍筋,如图3.2.2.1所示,图中:s为主梁箍筋加密区范围,b为次梁宽度,h1为主次梁的高度差。

钢筋移位,保护层超差或露筋怎么办?钢筋6大常见问题处理方法_22


图3.2.2.1 主、次梁交接处箍筋加密做法

3.2.3 绑扎梁、柱核心区钢筋时,先插梁的底筋,然后绑扎柱箍筋,再插梁上部钢筋。

3.2.4 框架梁与柱侧面齐平时,如设计无说明,柱主筋在外,梁主筋在内,可将梁外侧纵筋按1:12缓斜度弯折入柱,梁箍筋应做相应调整。边梁混凝土保护层厚度大于40mm时,应附加12的构造筋(如图3.2.4.1所示),防止混凝土开裂。

钢筋移位,保护层超差或露筋怎么办?钢筋6大常见问题处理方法_23

图3.2.4.1 梁外侧纵筋弯折入柱

3.2.5 梁、柱节点核心区内,柱箍筋应按设计要求加密,计算核心区需要的柱箍筋数量,不得遗漏。


3.3 管理措施

3.3.1 施工前必须根据设计要求,详细研究钢筋排列方法和绑扎顺序,对工人做好技术交底,并有专人在工人施工时进行现场指导。

3.3.2 在施工过程中加强检查,保证各项措施落实到位。


4、质量控制重点

4.1 施工前应根据设计图纸预先计划钢筋绑扎顺序。

4.2 隐蔽验收时,重点检查钢筋位置、核心区箍筋设置。


六、现浇楼板上层钢筋保护层厚度超差


1、现象描述

楼板上部钢筋露筋或地面几何尺寸超差(如图1.1所示)。

钢筋移位,保护层超差或露筋怎么办?钢筋6大常见问题处理方法_24

图1.1 上部钢筋保护层超差实例


2、原因分析

2.1 施工过程中对楼板厚度控制不严格,浇筑混凝土未达到设计标高或超出设计高。

2.2 未采取相应措施,施工浇筑时楼板上部钢筋上浮。


3、防治措施

3.1 施工措施

3.1.1 板上层钢筋安装,应使用能够稳固支撑、保证上层钢筋位置和保护层厚度钢筋马凳(如图3.1.1.1所示)。钢筋马凳的规格、数量及间距应根据保护层厚度、上层钢筋的直径在施工方案中予以明确,厚度较大的基础筏板或楼板,特别是转换层楼板,钢筋马凳规格及间距应通过计算确定,确保强度、刚度满足要求,一般纵、横向的间距不大于1m。

钢筋移位,保护层超差或露筋怎么办?钢筋6大常见问题处理方法_25

图3.1.1.1 马凳设置实例


3.1.2 板上层钢筋应与分布钢筋绑扎牢固,形成钢筋骨架,防止钢筋位移。对现浇空心楼板,应采取防上浮措施。

3.1.3 进行楼面混凝土浇筑施工前,应按施工方案要求设置与负弯矩筋相分离的施工通道(如图3.1.3.1所示),严禁施工人员踩踏钢筋或将施工机具(布料机、泵管)压在钢筋上。

钢筋移位,保护层超差或露筋怎么办?钢筋6大常见问题处理方法_26

图3.1.3.1 施工通道搭建实例

3.1.4 绑扎板筋时,模板应提前进行预检。绑扎板钢筋时应通长拉控制线或在模板上弹控制线,绑扎采用十字扣,绑扎完一段后进行微调,将偏差的部分调整到位。


3.2 管理措施

3.2.1 混凝土施工过程中,应设专人看护钢筋及设备、电气等。发现钢筋位移或破坏,及时采取措施予以纠正。

3.2.2 施工单位应在施工前对工人进行技术交底,并加强施工过程检查,保证各项措施落实到位。


4、质量控制重点

保证钢筋马凳规格、间距符合施工方案要求,确保钢筋骨架的整体刚度和稳定性,钢筋绑扎完后及时搭设施工通道,混凝土浇筑时加强钢筋成品保护。


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-05-03   |  只看该作者      

2

施工单位应在施工前,根据钢筋图纸设计、制作各种类型的模具式定位箍筋及水平、竖向梯子筋,并制作样板,向操作工人进行样板模型交底及书面技术交底,并在施工过程中加强检查,保证各项措施落实到位。