[专家答疑]配合比验证

发表于2017-04-18     2550人浏览     3人跟帖     总热度:100  

1、所在工程签了两个实验室合同,分别做我们的常规实验室和见证实验室,现在常规实验室对自拌混凝土出了一份配合比通知单,需要把这个送到见证实验室做配合比验证吗,是一定要做吗,根据是什么

2、去年也有配合比通知单,今年做配合比验证有没有什么问题

3、隧道里面仰拱和仰拱回填都是一个标号,打混凝土也是一起打的,我这送试块如何送呢,分开还是能一起送

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+50

  • 奖励于 2017-04-18 11:17:56

 发表于2017-04-18   |  只看该作者       筑龙币+20

2

1、这个不用送,见证试验主要是做原材取样什么的,配合比之类的是必须要见证。

2、去年也有配合比通知单,今年也需要做配合比验证,因为您现场的原材料已经用完了,重新进场了骨料、水泥什么的,就需要重新做了。要是去年的还没用完,就可以不用新作。

3、隧道里面仰拱和仰拱回填都是一个标号,打混凝土也是一起打的,那么一般咱们现场见证取样占试验的30%就够了,但是个别省市地区有规定,所有试验需要100%进行见证。

点评+1

  • 发表于 2017-04-19     对第一点,先说不用送,后面又写必须要见证是什么意思
    第二个,原材料肯定用完了,但新进材料还是同一厂家,且材料送检合格了的,需要重新做配合比吗

 发表于2017-04-19   |  只看该作者      

3

点评   zhangfang  发表于  2楼   2017-04-18  1、这个不用送,见证试验主要是做原材取样什么的,配合比之类的是必须要见证。2、去年也有配合比通知单,今年也需要做配合比验证,因为您现场的原材料已...
对第一点,先说不用送,后面又写必须要见证是什么意思 第二个,原材料肯定用完了,但新进材料还是同一厂家,且材料送检合格了的,需要重新做配合比吗

 发表于2017-04-19   |  只看该作者      

4

不好意思,我没说清楚,第一,这个配合比就是见证的实验。第二,原材料肯定用完了,换了材料了就需要重新做配合比了。