[专家答疑]6至7层建筑中柱筋的连接方式?

发表于2017-04-17     2339人浏览     10人跟帖     总热度:93  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+50

  • 奖励于 2017-04-18 11:18:35

 发表于2017-04-17   |  只看该作者       筑龙币+10

2

绑扎搭接省事费钱,电渣压力焊便宜质量不好保证,直螺纹套筒连接费钱质量不宜保证但相对省事,如果是框架结构且直径18mm以上的钢筋多的话,建议采用直螺纹套筒连接,如果是一般框剪结构的话建议采用电渣压力焊连接。

点评+1

  • 发表于 2017-04-17     每根柱子16mm的钢筋8—12根,6层钢筋混泥土砖混结构,第一层倒了减震墙,第二层采用电渣压力焊应该问题不大吧?

奖励      筑龙币+50

  • 奖励于 2017-04-18 11:16:58

 发表于2017-04-17   |  只看该作者      

4

点评   MONy31  发表于  2楼   2017-04-17  绑扎搭接省事费钱,电渣压力焊便宜质量不好保证,直螺纹套筒连接费钱质量不宜保证但相对省事,如果是框架结构且直径18mm以上的钢筋多的话,建议采用直螺...
每根柱子16mm的钢筋8—12根,6层钢筋混泥土砖混结构,第一层倒了减震墙,第二层采用电渣压力焊应该问题不大吧?

点评+1

  • 发表于 2017-04-18     你这种情况适合电渣压力焊。把质量控制好就行

 发表于2017-04-18   |  只看该作者      

5

点评   leon888  发表于  4楼   2017-04-17  点评   MONy31  发表于  2楼   2017-04-17  绑扎搭接省事费钱,电渣压力焊便宜质量不好保证,直螺...
你这种情况适合电渣压力焊。把质量控制好就行

 发表于2017-04-18   |  只看该作者       筑龙币+20

6

钢筋连接形式啊,都可以,只要长度保证、质量保证,就是从经济角度考虑了,16一下的绑扎,16以上的机械连接或者焊接。

 发表于2017-04-19   |  只看该作者      

7

好的

 发表于2017-04-19   |  只看该作者      

8

建议电渣压力焊

 发表于2017-04-20   |  只看该作者       筑龙币+10

9

20以上的建议套筒连接,14到18的建议电渣压力焊。柱子一般来说都是电渣压力焊的,墙才有绑扎搭接的。比如12的柱子钢筋一般是电渣压力焊,12的墙钢筋一般来说是绑扎。

 发表于2017-04-20   |  只看该作者      

10

还有接头区域是要分开的,一般不超过50%,图集16G和13G里面有规定。

 发表于2017-07-21   |  只看该作者       筑龙币+10

11

错开500啊!图集看看吧

leon888

湖北 荆门 | 建筑设计

4 关注

0 粉丝

2 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20