发表于 2017-04-25 一般同条件试块强度达到设计强度75%时,可以拆,不过考虑上层浇筑时会有较大施工荷载,不建议拆除
达到拆模强度就拆模,但浇捣上层混凝土时的荷载直接落到下层,由于规范规定的拆模强度是考虑自身重量荷载制定的,并未考虑太多的施工荷载,以及外来荷载(浇筑上层混凝土传来的荷载);在早期强度的混凝土还会有较大徐变性,加上上层混凝土及施工的荷载,会令混凝土变形加剧,隔层拆模质量有保障,所以最好隔层拆模。
拆除模板都按拆模时间去处理 50% 75% 100%强度 根据梁柱板结构尺寸。 可做同条件试块送检得到实际强度数值。 一般现场拆模时间”上上一层浇完混凝土,拆除下下一层模板(除大跨度和悬挑)“
点评 zhuguizhong 发表于 1楼 2017-04-09 上层砼没有浇筑下层模板什么时候可以拆模一般同条件试块强度达到设计强度75%时,可以拆,不过考虑上层浇筑时会有较大施工荷载,不建议拆除
北京 | 建筑施工
6 关注
0 粉丝
5 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)