点评+1

  • 发表于 2017-04-25     一般同条件试块强度达到设计强度75%时,可以拆,不过考虑上层浇筑时会有较大施工荷载,不建议拆除

 发表于2017-04-09   |  只看该作者       筑龙币+10

2

达到拆模强度就拆模,但浇捣上层混凝土时的荷载直接落到下层,由于规范规定的拆模强度是考虑自身重量荷载制定的,并未考虑太多的施工荷载,以及外来荷载(浇筑上层混凝土传来的荷载);在早期强度的混凝土还会有较大徐变性,加上上层混凝土及施工的荷载,会令混凝土变形加剧,隔层拆模质量有保障,所以最好隔层拆模。

 发表于2017-04-09   |  只看该作者       筑龙币+10

3

拆顶板最少也得14天之后  所以高层赶工期就得多配几层模板

 发表于2017-04-09   |  只看该作者       筑龙币+20

4

拆除模板都按拆模时间去处理 50% 75% 100%强度 根据梁柱板结构尺寸。  可做同条件试块送检得到实际强度数值。  一般现场拆模时间”上上一层浇完混凝土,拆除下下一层模板(除大跨度和悬挑)“


 发表于2017-04-10   |  只看该作者       筑龙币+20

5

楼上的讲的规范累就不说了,根据经验至少隔一层才能拆除。

 发表于2017-04-25   |  只看该作者      

6

点评   zhuguizhong  发表于  1楼   2017-04-09  上层砼没有浇筑下层模板什么时候可以拆模