[专家答疑]砖混构造柱

发表于2017-03-29     1359人浏览     5人跟帖     总热度:131  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2017-04-02     我倒是认为箍筋不用加密,构造柱的作用是保证墙体的整体整体稳定,不是受力构件,只要上下端的钢筋固定做好就没有问题,个人看法

 发表于2017-03-30   |  只看该作者       筑龙币+10

2

基础以下按净跨的六分之一,500,柱宽取大值箍筋加密;正负零以上搭接区箍筋加密就行了 同一界面搭接就行了

点评+1

  • 发表于 2017-03-30     柱底层按净跨的三分之一箍筋加密

 发表于2017-03-30   |  只看该作者       筑龙币+20

4

不是的,构造柱不是柱,不执行16g101图集中相关规定,主要参照图纸有抗震要求的可以执行12g329图集,例如:构造柱只有4根主筋,可以在同一个截面接头。

 发表于2017-04-02   |  只看该作者      

5

点评   似水似梦丶  发表于  1楼   2017-03-29  砖混结构中构造柱在基础部分是全高加密吗,正负零以上是六分之一净高  500 搭接长度取最大值吗,还有搭接长度是多少,可以在同一截面吗
我倒是认为箍筋不用加密,构造柱的作用是保证墙体的整体整体稳定,不是受力构件,只要上下端的钢筋固定做好就没有问题,个人看法

 发表于2017-04-05   |  只看该作者       筑龙币+10

6

砖混结构中构造柱一般伸入基础500mm因此,此部分是全加密的,对与楼层来说,是在上下500mm范围内加密,搭接接头一般设在楼板平齐处,钢筋根数每边不超过2根时,可以在靠楼板底部同一位置搭接,3根以上需要错开,另外,搭接区段要全程加密---------目前施工很少采用这种方式了,都是采用在中部焊接接长的----可以节省钢筋

 发表于2017-04-05   |  只看该作者       筑龙币+10

7

就像一下这样子的砖混构造柱-QQ拼音截图20170405084156.png