[专家答疑]外脚手架横杆问题

发表于2017-03-23     1702人浏览     4人跟帖     总热度:102  

请问规范对外脚手架的要求:在扫地杆的位置小横杆在大横杆下,其余位置小横杆都在大横杆上。但是为什么现场和外脚手架设计的时候都可以看到除扫地杆外其余位置小横杆在大横杆下?

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-03-23   |  只看该作者       筑龙币+20

2

楼主说反了,规范就是规定,在扫地杆的位置小横杆在大横杆上面,其余位置小横杆都在大横杆下面啊。

 发表于2017-03-23   |  只看该作者       筑龙币+10

3

既然是规范规定就肯定有他的道理,毋庸置疑。

 发表于2017-04-01   |  只看该作者       筑龙币+10

4

应该是小横杆在下吧。

 发表于2017-04-01   |  只看该作者       筑龙币+20

5

规范规定,扫地杆处的小横杆在大横杆下方,其余部位小横杆和大横杆的相互位置关系南北架体有差异,南方架体大横杆在小横杆之上,北方架体正相反。但规范说,南方架体大横杆采用直角扣件固定在小横杆上,北方架体大横杆作为小横杆的支座,用直角扣件固定在立杆,我觉得不妥,我们这儿属于南方架体,大横杆两端是用直角扣件扣于立杆上,2根填芯杆则是采用直角扣件扣于小横杆上,我觉得这样受力效果要比规范说得好得多,避免了所有荷载全部传给小横杆,再由小横杆传给立杆。