[专家答疑]采用钢抱箍法施工桥梁盖梁,水中桥梁,是否需要进行专家论证

发表于2017-02-19     3132人浏览     5人跟帖     总热度:31  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-02-19   |  只看该作者       筑龙币+10

2

需要专家论证的方案如下:

(四) 模板工程及支撑体系
2、 混凝土模板支架工程
(1) 搭设高度5m及以上的;
(2) 搭设跨度10m及以上的;
(3) 施工总荷载10kN/m2及以上的;
(4) 集中线荷载15kN/m及以上的;
(5) 高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无结构可连接的。
(五) 脚手架工程
1、 落地式钢管脚手架;
2、 附着升降脚手架;
3、 悬挑式脚手架;
4、 高处作业吊篮;
5、 自制卸料平台、移动操作平台;
6、 新型及异型脚手架。

根据以上的情况,结合项目的实际情况,就知道你的项目需不需要论证了。

奖励      筑龙币+50

  • 奖励于 2017-02-20 17:05:11

 发表于2017-02-20   |  只看该作者       筑龙币+10

3

仔细对照下住建部的87号文,就单纯抱箍来说不需要

奖励      筑龙币+50

  • 奖励于 2017-02-20 17:05:05

 发表于2017-02-27   |  只看该作者       筑龙币+10

7

请楼主注意,这类问题太小儿科了。

 发表于2017-04-10   |  只看该作者       筑龙币+10

8

庄家   不叫会怎么样 呢    看不懂

 发表于2019-09-18   |  只看该作者       筑龙币+10

9

按照住建部【2009】87号文规定执行。

若为预应力盖梁、模板高度8米及以上、承重支撑体系承受单点集中荷载700Kg以上等情况,应编制专项方案(含计算、验算书)并专家论证。