万科▪砌体工艺工法
万科为提高工程质量、减少返工及修补工作,制定了统一施工做法,今天就把《万科▪砌体工艺工法》分享给大家.....
一.万科砌体质量目标
1.万科砌体质量目标
2.砌体施工要求达到的标准
3.万科对砌体质量的特别要求
二.万科砌体目标样板
1.材料堆码目标样板
材料堆码方正(高度不超过5层砖)
2.楼层内清理(活完场地净)
3.砌筑控制线
4.砌筑样板(观感)
一.施工准备篇
1、对施工班组进行技术交底,明确施工作法。邀请监理工程师参加。 2、楼层清理完毕,完成工作面移交手续
3、砌体放线(墙体线及墙体控制线)
4、拉结筋及构造植筋
门窗过梁植筋时,以楼层结构上1m标高线来控制过梁植筋的高度。
四.万科砌体施工过程控制
1.材料控制
施工管理人员参与库房收货,对不符合要求的砌块进行退回处理,不允许不合格的砌块用与施工现场。
检查内容:几何尺寸、是否缺棱掉角、是否欠火或过火
2.组砌方式控制
丁字部位组砌方式
转角部位组砌方式
砼柱、墙相接部位组砌方式
窗洞口处组砌方式
门洞口处组砌方式
构造柱的组砌方式
导墙模板规范牢固
导墙底部凿毛;导墙浇筑密实,表面收平,门洞口尺寸留设准确,做到工完料尽场清。
4.砂浆配合比及添加剂掺量的控制
严格控制砂浆王的掺量
5.样板带路制度
先砌筑三皮实心砖,检查门洞口位置及尺寸,上报监理及甲方检查无误后再进行砌筑,避免大量返工。
针对砌体样板验收中的提出的问题进行整改、调整,最终形成砌体样板固化。然后按砌体样板的作法展开大面积施工。
砌体采用“三一”砌筑法,即一铲灰,一块砖,一挤揉。紧向灰缝双面打灰。
每匹墙灰缝宽度控制应一致。 灰缝应横平竖直、粗细均匀,砂浆饱满度不低于90%。
墙面双面勾缝并及时扫缝(同时标明正反面),落地灰及时回收利用。
砌体顶部预留 200MM 空隙,用配套混凝土砌块斜顶砌筑,60 度斜顶砌筑时逐块敲紧,与框架梁底挤实,填满砂浆;
砌体施工中楼层清理
除后塞口外的墙体施工完毕后,将所有剩余材料清理出楼层,做好楼层清洁。后塞口施工时,再将后塞口施工所用的材料转入楼层内。
将后塞口施工所用的材料码放在后塞口处,进行楼层清洁。外墙处应注意高空坠落。
内外墙拉结筋设置
五.万科砌体质量目标