[提问]满堂支撑脚手架

发表于2017-01-04     1959人浏览     7人跟帖     总热度:136  

建筑层高为6.8m,板厚120mm,次龙骨为50×100木方,主龙骨为48×3.0mm钢管,若采用6m长钢管进行搭设,会有30cm搭设不到,该如何处理,现场采用扣件式脚手架进行搭设,根据规范满堂脚手架除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接,如果在顶层顶步进行搭接,是否可行?

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-01-04   |  只看该作者       筑龙币+20

2

帮你顶一下,路过的工友可以指导下,互相交流

 发表于2017-01-05   |  只看该作者      

3

立杆下加可调底座

 发表于2017-01-05   |  只看该作者       筑龙币+10

4

立杆下加可调底座,立杆顶部加可调托撑,根据规范要求,满堂支撑架立杆不允许搭接,必须对接。


 发表于2017-01-05   |  只看该作者       筑龙币+10

5

立杆上部加可调托座,刚好够尺寸!

 发表于2017-01-07   |  只看该作者       筑龙币+10

6

满堂支撑脚手架_1是不是又想坑爹了,光知道搭接,设计脚手架,支模架施工方案的时候难道不看一下规范吗?还搭接,一旦你搭接做出个支模架看不把你项目经理吓得屁滚尿流。江西丰城事件等着你项目经理复制了。给安监站看到搭接的支模架直接停工整改。

 发表于2017-01-08   |  只看该作者       筑龙币+10

7

同意3  4  楼的说法  顶部加顶撑   底座也可以加  但是要多拉一道横杆  保证   如果还不保险  那就上水平剪刀撑和竖向剪刀撑

 发表于2017-02-07   |  只看该作者       筑龙币+10

8

立杆严禁搭接,规范明确规定啦。 立杆接底座或者加设可调顶托。