[提问]构造柱设置

发表于2017-01-02     1514人浏览     3人跟帖     总热度:129  

江苏省的2014 质量通病防治   要求1、墙长大于五米设置间距不大于三米的构造;2 端部无约束的墙设置构造柱;3、外墙拐角处设置的构造柱截面不大于240x240,是不是说外墙拐角必须设置构造柱了

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2017-01-02     补充   1、 不同材质的内外墙是否必须设置构造。2、单墙与双墙相交处是够设置构造柱
            3、端部无约束具体怎么解释

 发表于2017-01-02   |  只看该作者      

2

点评   jyytxj  发表于  1楼   2017-01-02  江苏省的2014 质量通病防治   要求1、墙长大于五米设置间距不大于三米的构造;2 端部无约束的墙设置构造柱;3、外墙拐角处设置的构造柱截面不大于...
补充 1、 不同材质的内外墙是否必须设置构造。2、单墙与双墙相交处是够设置构造柱 3、端部无约束具体怎么解释

 发表于2017-01-03   |  只看该作者       筑龙币+10

3

1不同材质的内外墙是否必须设置构造

不同材质的内外墙无需设置构造柱

2、单墙与双墙相交处是够设置构造柱 

无需设置

3、端部无约束具体怎么解释

独立的砌筑墙体 两端都无构造柱、柱、剪力墙等约束

4.是不是说外墙拐角必须设置构造柱

无需设置构造柱

 发表于2017-01-04   |  只看该作者       筑龙币+20

4

感谢3楼的解答,学习了

jyytxj

上海 奉贤区 | 建筑施工

8 关注

13 粉丝

46 发帖

14 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20