后浇带处的模板支架能否拆除

发表于2006-02-16     6165人浏览     7人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2006-02-17 18:13:54

 发表于2006-03-06   |  只看该作者      

2

重罚,要是板开裂了后悔都来不及

奖励      

  • 奖励于 2006-03-07 01:53:12

 发表于2006-03-06   |  只看该作者      

3

袁晓虎 你的依据是什么?后浇带模板板能不能拆不是谁说了算的问题,应该是根据施工方案要求做,施工方案说不能拆才不能拆。这是50204标准规定的;
chaih你的依据又是什么?现在是法治社会不是随便说怎样就怎样的时代啊。

奖励      

  • 奖励于 2006-03-07 02:41:01

 发表于2006-03-06   |  只看该作者      

5

后浇带一般都应该有连续梁和连续板,如果在后浇带浇捣前就拆除模板,后浇带两侧的梁板就变成了悬挑形式,在一般情况下是不拆除的。
如果:经过计算,悬挑部位能满足自重及施工荷载的负荷,应该可以拆除;经过计算后,进行间断拆除并及时加支撑,也可以拆除。
mingong说的对,应该根据施工方案
我也见过一个猪头,安排木工拆除模板时没有交底清楚,将所有模板都拆除了,幸亏当天中午我睡不着,到现场走走,顿时吓出一身冷汗,立即安排工人将支撑搭设好,否则后果会象二楼说的一样。
所以我总结出了一个经验:中午睡不着时,到工地走走,有收获。

奖励      

  • 奖励于 2006-03-07 03:09:04

 发表于2006-03-07   |  只看该作者      

6

个人认为后浇带不能拆除,拆除后即便悬挑部位能满足自重及施工荷载的负荷,但也肯定形成一定变形,对于后浇带的施工可能不利,其实拆模板时可将两端的模板留下不拆,也费不了多少事。也有拆除完后再加支撑回顶,但是效果总不如不拆好。

奖励      

  • 奖励于 2006-03-08 04:17:13

 发表于2010-09-12   |  只看该作者      

7

站在设计、监理、甲方的角度看这个问题时,答案通常是不允许拆除的,而站在施工单位角度,考虑材料的周转、施工的方便,通常会采取先拆后支的办法来处理后浇带支撑系统,但如果施工单位技术含量高,可使后浇带支模系统单独支撑,普通模板930MM宽,正好为后浇带800MM宽,一溜子支撑,拆除时其他支架而不影响后浇带,那是最理想的。

奖励      

  • 奖励于 2010-09-12 18:58:49

 发表于2010-09-12   |  只看该作者      

8

搂道理是不能拆的。已经拆了就分析一下。如强度够了,负筋不少,悬臂不长,算一算,不堆载,打理由说通各方吧。

奖励      

  • 奖励于 2010-09-13 17:00:20

 发表于2010-09-13   |  只看该作者      

9

1.后浇带模板板能不能拆不是谁说了算的问题,应该是根据施工方案要求做,施工方案说不能拆才不能拆。这是50204标准规定的;
2.后浇带一般都应该有连续梁和连续板,如果在后浇带浇捣前就拆除模板,后浇带两侧的梁板就变成了悬挑形式,在一般情况下是不拆除的。
3.如果:经过计算,悬挑部位能满足自重及施工荷载的负荷,应该可以拆除;经过计算后,进行间断拆除并及时加支撑,也可以拆除。