袁晓虎 你的依据是什么?后浇带模板板能不能拆不是谁说了算的问题,应该是根据施工方案要求做,施工方案说不能拆才不能拆。这是50204标准规定的; chaih你的依据又是什么?现在是法治社会不是随便说怎样就怎样的时代啊。 |
后浇带一般都应该有连续梁和连续板,如果在后浇带浇捣前就拆除模板,后浇带两侧的梁板就变成了悬挑形式,在一般情况下是不拆除的。 如果:经过计算,悬挑部位能满足自重及施工荷载的负荷,应该可以拆除;经过计算后,进行间断拆除并及时加支撑,也可以拆除。 mingong说的对,应该根据施工方案。 我也见过一个猪头,安排木工拆除模板时没有交底清楚,将所有模板都拆除了,幸亏当天中午我睡不着,到现场走走,顿时吓出一身冷汗,立即安排工人将支撑搭设好,否则后果会象二楼说的一样。 所以我总结出了一个经验:中午睡不着时,到工地走走,有收获。 |
个人认为后浇带不能拆除,拆除后即便悬挑部位能满足自重及施工荷载的负荷,但也肯定形成一定变形,对于后浇带的施工可能不利,其实拆模板时可将两端的模板留下不拆,也费不了多少事。也有拆除完后再加支撑回顶,但是效果总不如不拆好。 |
站在设计、监理、甲方的角度看这个问题时,答案通常是不允许拆除的,而站在施工单位角度,考虑材料的周转、施工的方便,通常会采取先拆后支的办法来处理后浇带支撑系统,但如果施工单位技术含量高,可使后浇带支模系统单独支撑,普通模板930MM宽,正好为后浇带800MM宽,一溜子支撑,拆除时其他支架而不影响后浇带,那是最理想的。 |
搂道理是不能拆的。已经拆了就分析一下。如强度够了,负筋不少,悬臂不长,算一算,不堆载,打理由说通各方吧。 |
1.后浇带模板板能不能拆不是谁说了算的问题,应该是根据施工方案要求做,施工方案说不能拆才不能拆。这是50204标准规定的; 2.后浇带一般都应该有连续梁和连续板,如果在后浇带浇捣前就拆除模板,后浇带两侧的梁板就变成了悬挑形式,在一般情况下是不拆除的。 3.如果:经过计算,悬挑部位能满足自重及施工荷载的负荷,应该可以拆除;经过计算后,进行间断拆除并及时加支撑,也可以拆除。 |
江苏 盐城 | 建筑施工
0 关注
5 粉丝
59 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)