 发表于2006-02-16   |  只看该作者      

2

堆得过高,我觉得是考虑砌体强度较低.过高的高度易压碎.
且施工中过高也不便于工人码砖
加气混凝土砌块在砌筑时不有过湿,否则严重影响砌筑质量.
个人理解,未查书,供参考.

奖励      

  • 奖励于 2006-02-17 06:40:56

 发表于2006-02-16   |  只看该作者      

3

混凝土加气块属于轻型材料,多半用于框架结构的墙砌体。如果让雨水填充到加气块里,就会增加加气块的自身重量,从而影响房屋的结构安全。故而要对加气块进行防水、排水措施。

奖励      

  • 奖励于 2006-02-17 21:29:50

 发表于2006-02-17   |  只看该作者      

4

以上两位我觉得分析不怎么对

奖励      

  • 奖励于 2006-02-18 04:34:59

 发表于2006-02-17   |  只看该作者      

5

在空气中存放材料受潮后,铁都能锈蚀,何况砌体材料能不腐蚀?我想这应该是材料存放基本要求吧,排水措施不完善,场地积水湿陷,如何保证堆放在场地上的材料安全无损?个人想法。

奖励      

  • 奖励于 2006-02-19 05:04:58

 发表于2006-02-24   |  只看该作者      

6

把好墙材产品关,确保材料质量
  1) 材料采购时,应在供货合同中明确要求混凝土砌块墙材必须符合产品标准和建委内控技术指标要求,同时要求进场的混凝土砌块必须“三证”(出厂合格证、新墙材确认证、产品质量检测报告)齐全。
  2) 检查砌块质量。产品龄期不足28d的混凝土砌块不得进入现场,进入现场的材料必须是在见证员监督下随机抽样送检,产品质量必须符合《混凝土小型空心砌块》GB8239-1997、《非承重混凝土小型砌块砌体工程技术规程》(DBJ/T15-18-97)和建委内控技术指标要求,不合格产品坚决退货。
  3) 材料进场后,按不同规格和标号分别整齐堆放,并设标志,砌块堆放高度不得超过2m。并应避免雨淋,以防砌体使用时因砌块收缩产生裂缝

奖励      

  • 奖励于 2006-02-24 23:06:34

 发表于2006-02-24   |  只看该作者      

7

施工准备
  1) 按照设计强度配制砌筑砂浆,并按现场堆放混凝土砌块的含水率进行W/C调整,以满足砂浆砌筑时所需的强度、和易性和粘结度。
  2) 为避免砌块湿涨、干缩引起砌块墙体产生裂缝,上墙砌筑时严禁将砌块浸水和浇水。在天气干燥情况下对砌块提前进行洒水湿润,但砌块表面有浮水时严禁使用。
  3) 对现场操作工人进行书面施工技术交底或施工前技术培训,严格按照交底内容进行操作,并加强现场施工监督检查。

奖励      

  • 奖励于 2006-02-24 23:06:35

 发表于2006-02-24   |  只看该作者      

8

墙体砌筑
  砌筑时混凝土砌块必须底部向上,砌体的转角和交接处应同时砌筑。严禁内外墙分砌施工,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3,砌体组砌方法正确,上下错缝、内外搭砌、砌体灰缝横平竖直、薄厚均匀,水平灰缝厚度宜为10mm。墙体水平和垂直灰缝的砂浆饱满度必须符合广东省《非承重混凝土小型砌块砌体工程技术规程》(DBJ/T15-18-97)规定,不允许有“瞎缝”和“透明缝”,达不到要求的应进行返工。
  砌筑要点:砌筑工采用“坐浆挤浆法”进行砌筑,并将灰缝宽度控制在10mm-12mm范围内,确保灰缝饱满。在砌体墙顶部砌筑撑砖时,应保证撑砖下部砌体已完成7d,以免砌体自重沉降,在砌体墙顶部与框架梁处产生裂缝。对于长度、高度大的墙体,施工时按1.3m-1.5m高度分段砌筑,每高度段相隔2~3天。

奖励      

  • 奖励于 2006-02-24 23:06:35

 发表于2006-02-24   |  只看该作者      

9

墙体芯柱的浇筑
  砌筑前先清除砌块孔洞底部的毛边,砌筑时砌块上下孔洞应对准。插钢筋前应先清除芯柱内的砂浆。芯柱混凝土采用大流动性或自密性混凝土时,可不用振捣。芯柱每浇筑40

奖励      

  • 奖励于 2006-02-24 23:06:36

 发表于2006-02-24   |  只看该作者      

10

墙体抹灰质量控制
  1) 在砌体墙和框架梁柱以及其他不同的材质处,挂设300mm钢丝网,以防不同材料的热胀冷缩率不同而引起开裂。
  2) 增加基层的粘结层,提高粘结力。具体做法是在砌块墙上均匀涂刷一道107胶水泥浆,厚2mm-3mm(严禁采用甩浆)。在胶浆未完全干,但已没有浮水时,即开始抹底灰。粘结层施工前应对过干的砌体基层洒水湿润,清除其表面浮灰、油污和薄弱环节。
  3) 严格控制各抹灰层间隔时间和厚度。对于水泥砂浆,抹灰层厚度宜控制为4mm-6mm。对于石灰砂浆和水泥混合砂浆,抹灰层厚度宜控制在5mm-7mm之间,在常温下洒水养护3d,再抹相同厚度成份的砂浆并刮平修边,待底灰六七成干时开始抹面灰。面灰可采用纸筋面灰,厚度控制在2mm左右。待基层含水率小于8%时,方可进行其他面层施工。