  • 发表于 2016-11-23     通常现浇板板厚在100㎜~150㎜受力钢筋用8㎜~12㎜,间距不宜大于200㎜,我建议还不如用10㎜双层双向布置,不比你用的14㎜加钢筋网片钢筋用量大,个人看法

 发表于2016-11-23   |  只看该作者      

2

点评   noll888  发表于  1楼   2016-11-23  张老师,你好!我有问题想咨询一下,门面房4.2米X6米的空间,层高4米,想做现浇板10CM,钢筋如何布置比较安全,目前是宽度方向14大的钢筋,长度方向是1...
通常现浇板板厚在100㎜~150㎜受力钢筋用8㎜~12㎜,间距不宜大于200㎜,我建议还不如用10㎜双层双向布置,不比你用的14㎜加钢筋网片钢筋用量大,个人看法

奖励  荣誉分+1    筑龙币+100

  • 奖励于 2016-11-24 17:32:45

 发表于2016-11-24   |  只看该作者       筑龙币+10

3

板的配筋和跨度、面积以及荷载有关,和高度的关系应该不是很大,如果是自己用的话,最好是用软件计算一下,我这里给出一个最近施工的跨度和你差不多的配筋,仅供参考,板底钢筋用直径8的间距150双向布置,板面钢筋为直径8的负筋间距150,出梁长度1100,另加直径6的附加钢筋间距150。这个是正常楼面的配筋,没有计算雪荷载之类的,如果可以的话,可以用120的板厚,直径10的钢筋间距150双层双向配置,这样要好一点。这个是参考现有设计得出的结论,详细的还是要用相关软件计算得出。

奖励  荣誉分+1    筑龙币+100

  • 奖励于 2016-11-24 17:32:50

 发表于2016-11-30   |  只看该作者       筑龙币+10

4

通过学习,知道了很多以前不懂的知识