防火隔断指的是不同防火区间之间的防火隔断吗。
竖向结构的,如疏散楼梯、管井与楼层也是有防火门隔断的吧。
发表于 2016-10-27 提问的时候我没说明白,是外装饰的防火隔离带,不是内部防火分区。设计人员告诉我说外装饰也要有分区,要做竖向防火隔离带,防止发生火灾时各个立面间都发生串烟~
楼主应该想问的是外墙保温防火的问题吧,横向需要设置防火隔离带,竖向没要求,但是高层或者超高层建筑(这里是星级酒店),如果用的是A级保温材料,还有搞防火隔离带的作用吗?
发表于 2016-10-27 酒店采用的是A1级的外墙保温岩棉,外装饰采用背栓石材与明框隔热玻璃幕墙,设计人员告诉我说竖向的防火隔离带将主楼的每个立面都进行隔离,横向的防火隔离带规范要求每层窗槛墙都要有。我在规范上就没看到竖向的防火隔离带,所以想询问各位老师!
如果有玻璃幕墙的话,应该是要做竖向封堵的
发表于 2016-10-27 有规范要求没?我没查到
这个要参照防火规范要求和强标要求定具体的方案,设计会考虑这个事情,不然的话审查过不去,就算过去了,最后的质监站也过不去。
发表于 2016-10-27 我查看防火规范啦,但是真没看到竖向防火隔断的要求(外立面只提出了窗槛墙的防火隔断)
点评 zhangfang 发表于 3楼 2016-10-24 楼主应该想问的是外墙保温防火的问题吧,横向需要设置防火隔离带,竖向没要求,但是高层或者超高层建筑(这里是星级酒店),如果用的是A级保温材料,还...酒店采用的是A1级的外墙保温岩棉,外装饰采用背栓石材与明框隔热玻璃幕墙,设计人员告诉我说竖向的防火隔离带将主楼的每个立面都进行隔离,横向的防火隔离带规范要求每层窗槛墙都要有。我在规范上就没看到竖向的防火隔离带,所以想询问各位老师!
点评 zjgboy 发表于 5楼 2016-10-24 这个要参照防火规范要求和强标要求定具体的方案,设计会考虑这个事情,不然的话审查过不去,就算过去了,最后的质监站也过不去。我查看防火规范啦,但是真没看到竖向防火隔断的要求(外立面只提出了窗槛墙的防火隔断)
点评 kelon11 发表于 2楼 2016-10-24 防火隔断指的是不同防火区间之间的防火隔断吗。竖向结构的,如疏散楼梯、管井与楼层也是有防火门隔断的吧。提问的时候我没说明白,是外装饰的防火隔离带,不是内部防火分区。设计人员告诉我说外装饰也要有分区,要做竖向防火隔离带,防止发生火灾时各个立面间都发生串烟~
辽宁 盘锦 | 暖通空调
7 关注
5 粉丝
1 发帖
20 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)