[专家答疑]关于纯地下室底板钢筋问题

发表于2016-10-22     2050人浏览     5人跟帖     总热度:68  

纯地下室,层高一层,桩基设计为管桩(抗浮桩),基础为承台(有桩)加400mm底板(底板),无地梁。
问题:1、底板底筋、面筋的搭接部位?
2、局部承台处,在板底加设附加钢筋,附加钢筋应贯穿承台伸处,还是锚入承台伸出。

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-10-22   |  只看该作者       筑龙币+10

2

2、附加筋是否贯通承台要看图纸上是否说明,一般情况下是承台边长小于2米的话是贯通,如果大于2米的一般是伸入承台,锚固长度看设计说明,一般是600

点评+1

  • 发表于 2016-10-23     嗯,谢,明白了,那第一点关于底筋的搭接部位。

奖励  荣誉分+1    筑龙币+100

  • 奖励于 2016-10-24 09:41:03

 发表于2016-10-23   |  只看该作者       筑龙币+10

3

点评   1967561325  发表于  2楼   2016-10-22  2、附加筋是否贯通承台要看图纸上是否说明,一般情况下是承台边长小于2米的话是贯通,如果大于2米的一般是伸入承台,锚固长度看设计说明,一般是600
嗯,谢,明白了,那第一点关于底筋的搭接部位。

 发表于2016-10-23   |  只看该作者       筑龙币+20

4

底部在1/3跨中,顶部在支座两侧1/4的位置,详见16g101-3第88页(多吉利的页码)。

点评+2

  • 发表于 2016-10-26     其实我的意思是如果为桩承台+筏板基础,同时承台与筏板顶面同高,筏板面筋作为承台面筋布置,可以在承台区域内搭接吗?

  • 发表于 2016-10-26     没有16g-3,但查目录88页是否为梁板式笩基,以梁分跨,不好意思,不知道这个目录我查的对不对。上面我提过,这个筏板无梁,是1米承台(多为2-3桩管桩承台),结合0.4米底板,首先这应该为平板式笩基,然后承台无面筋只有底筋翻起同0.4米底板标高,由0.4米底板面筋代替承台面筋这样的构造,这样的板面分跨如何确定,以锚入承台的柱边进行分跨吗?

 发表于2016-10-26   |  只看该作者       筑龙币+10

5

点评   zhangfang  发表于  4楼   2016-10-23  底部在1/3跨中,顶部在支座两侧1/4的位置,详见16g101-3第88页(多吉利的页码)。
没有16g-3,但查目录88页是否为梁板式笩基,以梁分跨,不好意思,不知道这个目录我查的对不对。其实我的意思是如果为桩承台+筏板基础,同时承台与筏板顶面同高,筏板面筋作为承台面筋布置,可以在承台区域内搭接吗?

哈鲁o

湖北 平顶山 | 工程监理

6 关注

0 粉丝

2 发帖

0 荣誉分