[分享]超高层测量施工是很重要,那么如何精密控制超高层建筑测量呢?

发表于2016-09-23     1488人浏览     9人跟帖     总热度:317  

超高层建筑施工测量一般应遵循“从整体到局部、先高级后低级、先控制后碎部”的原则,首先要建立场区控制网再建立建筑物施工控制网,控制测量又分平面控制测量与高程控制测量。
业主移交的平面控制点或红线桩点是建筑物定位的依据,平面控制点或建筑红线桩点使用前,应进行内业校算与外业校测,定位依据桩点数量不应少于3个。校测红线桩的允许误差:角度误差为±60″,边长相对误差为1/2500,点位误差为50mm。校测平面控制点的允许误差:角度误差为±30″,边长相对误差为1/4000,点位误差为50mm。
确定建筑物高程水准点数量不应少于2个,使用前应按附合水准路线进行校测,允许闭合差
超高层测量施工是很重要,那么如何精密控制超高层建筑测量呢?_2
测量控制点做好后,应在点位周边做好临时围栏或围墙保护起来,确保控制点不受到外界任何干预破坏。控制点附近插上彩旗、围栏或围墙刷上醒目颜色的油漆,起到警示和标识作用。特别要注意在施工期间,防止遭施工机械等损坏,对现场工作人员进行测量基准点保护的宣传教育工作,增强施工人员保护测量基准点的意识。

超高层建筑平面控制测量

一、场区平面控制网

场区平面控制网,可根据场区的地形条件和建(构)筑物的布置情况,布设成GNSS网、导线网等形式。GNSS网更适用于视野开阔、障碍物少的场区,当场区周边环境较复杂时,卫星信号不稳定,不宜采用GNSS网。
场区平面控制网,应根据工程规模和工程需要分级布设。对于建筑场地大于1km2的工程项目或重要工业区,应建立一级或一级以上精度等级的平面控制网;对于场地面积小于1km2的工程项目或一般建筑区,可建立二级精度的平面控制网。
场区平面控制网相对于勘察阶段控制点的定位精度,不应大于5cm。控制网点位,应选在通视良好、土质坚实、便于施测、利于长期保存的地方,并应埋设相应的标石,必要时还应增加强制对中装置。标石的埋设深度,应根据地冻线和场地设计标高确定。
超高层测量施工是很重要,那么如何精密控制超高层建筑测量呢?_3
超高层测量施工是很重要,那么如何精密控制超高层建筑测量呢?_4

1、当采用GNSS控制网时,应采用静态测量方法进行,主要技术指标,应符合下表规定。
场区GNSS测量的主要技术要求(表格出自工程测量规范(GB50026))
超高层测量施工是很重要,那么如何精密控制超高层建筑测量呢?_5
2、当采用导线及导线网作为场区控制网时,导线边长应大致相等,相邻边的长度之比不宜超过1:3,其主要技术要求如下:
导线网的主要技术要求(表格出自工程测量规范(GB50026))
超高层测量施工是很重要,那么如何精密控制超高层建筑测量呢?_6

二、建筑物施工平面控制网

建筑物施工控制网,应根据建筑物的设计形式和特点布设成十字轴线或矩形控制网。建筑物施工控制网,应根据场区控制网进行定位、定向和起算;控制网的坐标轴,应与工程设计所采用的主副轴线一致。民用建筑物施工控制网也可根据建筑红线定位。

1、建筑物施工平面控制网的建立,应符合下列规定:
控制点,应选在通视良好、土质坚实、利于长期保存、便于施工放样的地方。
控制网加密的指示桩,宜选在建筑物行列线或主要设备中心线方向上。
主要控制网点和主要设备中心线端点,应埋设固定标桩。
控制网轴线起始点的定位误差,不应大于2cm;两建筑物间有联动关系时,不应大于1cm,定位点不得少于3个。
2、建筑物施工平面控制网的主要技术要求
建筑物施工平面控制网,应根据建筑物的分布、结构、高度、基础埋深和机械设备传动的连接方式、生产工艺的连续程度,分别布设一级或二级网。一般钢结构、超高层、连续程度高的建筑宜布设成一级网,框架、高层、连续程度一般的建筑宜布设成二级网。其主要技术要求,应符合下表规定。

建筑物施工平面控制网的主要技术要求(表格出自工程测量规范(GB50026))
超高层测量施工是很重要,那么如何精密控制超高层建筑测量呢?_7
3、平面施工控制网的测设
采用全站仪以极坐标和直角坐标定位的方法测设轴线控制网,经角度、距离校测符合点位限差要求后,作为该建筑的轴线控制网。

超高层测量施工是很重要,那么如何精密控制超高层建筑测量呢?_8
4、内部控制网的建立
待基础底板施工完成,预埋件埋设完毕后,以场区平面控制网为基准,利用全站仪将控制点引测到建筑物内部,并和建筑物外围控制网联测。引测的投点误差,一级不应超过2mm,二级不应超过3mm。
内部布置控制网的布设及选型必须结合建筑物的平面几何形状,组成相应图形,为保证轴线投测点的精度,内控点要形成闭合几何图形,以提高边角关系,根据施工组织设计中施工流水段图的划分进行,每一流水段至少布设4个点,并相互之间衔接,作为该流水段的测量内控点。

超高层测量施工是很重要,那么如何精密控制超高层建筑测量呢?_9
超高层测量施工是很重要,那么如何精密控制超高层建筑测量呢?_10

超高层建筑高程控制测量

一、水准测量

水准测量的主要技术要求(表格出自工程测量规范(GB50026))
超高层测量施工是很重要,那么如何精密控制超高层建筑测量呢?_11
水准测量的主要技术要求(表格出自工程测量规范(GB50026))
超高层测量施工是很重要,那么如何精密控制超高层建筑测量呢?_12
注:
⑴二等水准视线长度小于20m时,其视线高度不应低于0.3m。
⑵三等水准采用变动仪器高度观测单面水准尺时,所测两次高差较差,应与黑面、红面所测高差之差的要求相同。
⑶数字水准仪观测,不受基、辅分划或黑、红面读数较差指标的限制,但测站两次观测的高差较差,应满足表中相应等级基、辅分划或黑、红面所测高差较差的限值。

二、场区高程控制网

场区高程控制网,应布设成闭合环线、附合路线或结点网。大中型施工项目的场区高程控制测量宜采用二等水准。
场区水准点,可单独布设在场地相对稳定的区域,也可设置在平面控制点的标石上。水准点间距宜小于1km。距离建(构)筑物不宜小于25m,距离回填土边线不宜小于15m。
施工中,当少数高程控制点标石不能保存时,应将其高程引测至稳固(构)筑物上,引测的精度,不应低于原高程点的精度等级。
超高层测量施工是很重要,那么如何精密控制超高层建筑测量呢?_13
超高层测量施工是很重要,那么如何精密控制超高层建筑测量呢?_14

三、建筑物高程控制网

建筑物高程控制宜采用三等水准。
水准点可设置在平面控制网的标桩或外围的固定物上,也可单独埋设。水准点的个数,不应少于3个。
当场地高程控制点距离施工建筑物小于200m时,可直接利用。
当施工中高程控制点标桩不能保存时,应将其高程引测至稳固的建(构)筑物上,引测的精度,不应低于三等水准。

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-09-23   |  只看该作者       筑龙币+10

2

超高层测量精度必须控制好

 发表于2016-09-23   |  只看该作者       筑龙币+10

3

多谢分享~!

 发表于2016-09-23   |  只看该作者       筑龙币+10

4

多谢分享~!

 发表于2016-09-24   |  只看该作者       筑龙币+20

5

 学习了

 发表于2016-09-29   |  只看该作者       筑龙币+10

6

谢谢分享超高层测量施工是很重要,那么如何精密控制超高层建筑测量呢?_1

 发表于2017-04-07   |  只看该作者       筑龙币+10

7

不错 基本内容都点到了

 发表于2017-04-08   |  只看该作者       筑龙币+10

8

太感谢分享了,楼主继续加油!!!

 发表于2017-06-17   |  只看该作者       筑龙币+20

9

无论什么项目,测量都很重要!

 发表于2017-06-23   |  只看该作者       筑龙币+20

10

好资料,谢谢分享,收藏了



虾米soluo

河北 秦皇岛 | 建筑施工

11 关注

230 粉丝

402 发帖

44 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20