[专家答疑]砼质量问题

发表于2016-08-29     1014人浏览     7人跟帖     总热度:32  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2016-08-29     为什么没有问问设计是否影响结构主要功能?为什么没有找个第三方检测?仅凭甲方和监理不行。

 发表于2016-08-29   |  只看该作者       筑龙币+10

2

 如何发现强度严重不足的?

 发表于2016-08-29   |  只看该作者      

3

点评   建筑人h  发表于  1楼   2016-08-29  老师您好,住宅楼剪力墙结构共11层每层建筑面积526m2,第8层砼浇筑完成后,发现第7层中部约200m2墙柱梁板砼强度严重不足,经甲方、监理方要求,需拆除重...
为什么没有问问设计是否影响结构主要功能?为什么没有找个第三方检测?仅凭甲方和监理不行。

 发表于2016-08-30   |  只看该作者       筑龙币+10

4

用回弹仪 确定拆除范围  下部回顶  先将周边混凝土提出  让后中部  钢筋不要断 清除后 支模 调整钢筋 浇筑

点评+1

  • 发表于 2016-08-31     这个拆除方案是可行的,主要是设计方那边很难勾通

 发表于2016-08-30   |  只看该作者       筑龙币+10

5

有没有第三方检测报告,

点评+1

  • 发表于 2016-08-31     有第三方检测,采用回弹超声波综合检测法,并出具检测报告

 发表于2016-08-31   |  只看该作者      

6

点评   13514522495  发表于  5楼   2016-08-30  有没有第三方检测报告,
有第三方检测,采用回弹超声波综合检测法,并出具检测报告

 发表于2016-08-31   |  只看该作者      

7

点评   shuizhi126  发表于  4楼   2016-08-30  用回弹仪 确定拆除范围  下部回顶  先将周边混凝土提出  让后中部  钢筋不要断 清除后 支模 调整钢筋 浇筑
这个拆除方案是可行的,主要是设计方那边很难勾通

 发表于2016-10-09   |  只看该作者       筑龙币+10

8

 可以钻心取样,验证混凝土强度是否满足要求。若还不能满足要求就必须拆除