发表于 2016-08-29 为什么没有问问设计是否影响结构主要功能?为什么没有找个第三方检测?仅凭甲方和监理不行。
点评 建筑人h 发表于 1楼 2016-08-29 老师您好,住宅楼剪力墙结构共11层每层建筑面积526m2,第8层砼浇筑完成后,发现第7层中部约200m2墙柱梁板砼强度严重不足,经甲方、监理方要求,需拆除重...为什么没有问问设计是否影响结构主要功能?为什么没有找个第三方检测?仅凭甲方和监理不行。
用回弹仪 确定拆除范围 下部回顶 先将周边混凝土提出 让后中部 钢筋不要断 清除后 支模 调整钢筋 浇筑
发表于 2016-08-31 这个拆除方案是可行的,主要是设计方那边很难勾通
发表于 2016-08-31 有第三方检测,采用回弹超声波综合检测法,并出具检测报告
点评 shuizhi126 发表于 4楼 2016-08-30 用回弹仪 确定拆除范围 下部回顶 先将周边混凝土提出 让后中部 钢筋不要断 清除后 支模 调整钢筋 浇筑这个拆除方案是可行的,主要是设计方那边很难勾通
云南 | 建筑施工
4 关注
0 粉丝
1 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)