[专家答疑]后浇带处理

发表于2016-07-09     1179人浏览     3人跟帖     总热度:69  

 大家好,我是一位新手需要各位大神指教,地下室倒底板的时候一部分后浇带收口网没固定好导致漏浆,有一大部分流出来在后浇带上,不属于浮浆。前期没有处理,等沉降稳定后,倒后浇带时那些混凝土需要清理吗?有影响吗?影响如何?(我知道后浇带混凝土时要比底板大一标号的)请看图,麻烦各位大神帮忙解答下。(希望大神给个详细解答)



扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-07-09   |  只看该作者       筑龙币+10

2

按理浇底板砼时就要处理的,后浇带填满起不了应有的作用了,会造成周边砼开裂。现在如不处理,那里肯定产生了裂缝,不凿除重新浇筑会有渗漏隐患。

点评+1

  • 发表于 2016-07-09     对,当时没有处理,现在也只能叫工人凿干净,因为漏得比较多,比较费人工。还是感谢解答。

 发表于2016-07-09   |  只看该作者       筑龙币+10

3

点评   肖金祥  发表于  2楼   2016-07-09  按理浇底板砼时就要处理的,后浇带填满起不了应有的作用了,会造成周边砼开裂。现在如不处理,那里肯定产生了裂缝,不凿除重新浇筑会有渗漏隐患。
对,当时没有处理,现在也只能叫工人凿干净,因为漏得比较多,比较费人工。还是感谢解答。

 发表于2016-07-10   |  只看该作者       筑龙币+20

4

肯定需要处理,2楼说的不错,这里本来就是一个容易渗漏点,剔凿时还要对止水钢板做好保护,小心把止水钢板等止水措施搞坏了。

su645484766

广东 永州 | 建筑施工

4 关注

0 粉丝

2 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20