规范规定,长螺旋钻孔泵压混凝土成桩桩径负偏差不超过5%,在一片区域出现了9个,总共多少根桩啊?集中出现我的意见是连续出现,隔一个或者隔几个出现在偏差允许范围之内应该没问题。
发表于 2016-06-27 谢谢您的答复。
1、如果超过5%怎么办?
2、桩径负偏差几个算集中?
3、如果若干个连续出现的9个和连续出现的7个中间间隔几个,但负偏差总数量在5%以内,这样行吗?
点评 zhangfang 发表于 2楼 2016-06-27 规范规定,长螺旋钻孔泵压混凝土成桩桩径负偏差不超过5%,在一片区域出现了9个,总共多少根桩啊?集中出现我的意见是连续出现,隔一个或者隔几个出现在...谢谢您的答复。 1、如果超过5%怎么办? 2、桩径负偏差几个算集中? 3、如果若干个连续出现的9个和连续出现的7个中间间隔几个,但负偏差总数量在5%以内,这样行吗?
1、如果超过5%就是不合格了,要采用加固补强措施了,需要通过设计院。2、桩径负偏差两个算集中。3、如果若干个连续出现的9个和连续出现的7个中间间隔几个,但负偏差总数量在5%以内,这样应该可以,符合质量评定的规定,注意规范用词是二级用词。
发表于 2016-07-02 谢谢答复。还有不明白的,如下:1、二级用词是什么意思?;2、需要检测公司针对超过5%的小桩径进行承载力检测吗?如检测,检测哪些区域?有依据吗?
点评 zhangfang 发表于 4楼 2016-06-28 1、如果超过5%就是不合格了,要采用加固补强措施了,需要通过设计院。2、桩径负偏差两个算集中。3、如果若干个连续出现的9个和连续出现的7个中间间隔几...谢谢答复。还有不明白的,如下:1、二级用词是什么意思?;2、需要检测公司针对超过5%的小桩径进行承载力检测吗?如检测,检测哪些区域?有依据吗?