发表于2016-06-12 | 只看该作者 筑龙币+10
2
首先要考虑保温材料的代表数量够不够,一般要求,当单位面积在2万㎡以下抽查不少于3次,2万㎡以上抽查不少于6次;根据材料的不同,复试项目也不同,例如:硬质聚氨酯泡沫塑料,复试项目为:导热系数、芯密度、压缩强度等。根据这个要求,你们外墙保温专业施工单位做的项目:尺寸稳定性、压缩强度、导热系数、燃烧性能。满足现场的要求。
发表于2016-06-13 | 只看该作者 筑龙币+5
3
没做表现密度呀,还是江苏地标要求做的是抗拉强度,他做的是压缩强度,可以吗??