[专家答疑]碗口架

发表于2016-05-26     1198人浏览     1人跟帖     总热度:64  

老师,规范上碗口架立杆只有600mm倍数长度,这样不会有很多高度无法搭设么?支架顶部支撑点与支架顶层横杆的距离不应大于500mm,那意思是顶托伸出长度不能大于150mm?这样也会导致很多高度搭不出来啊,怎么办?


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-05-27   |  只看该作者       筑龙币+10

2

首先碗扣架就不是为建筑施工创造出来的架体,这个铁道部的产物,房建施工拿来使用,自主创造了很多非标构件,解决您提的这个问题,碗扣架自由端不超过700mm,在使用之前需要预先排杆,高度调节底部加底托可以调整一些。