[专家答疑]砼结构后打洞或打凿对结构的影响有多大?

发表于2016-05-15     2279人浏览     2人跟帖     总热度:66  

最新一期微信发布的《水电安装规范做法》中,多张图中都有严重违反强标(砼结构严禁后凿)的做法,在结构梁、墙柱上打孔、打凿或者安装线盒,有些甚至十几个孔并排一起,对结构影响是很大的,有时甚至很危险。不能只顾水电安装而完全忽略建筑结构!

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-05-15   |  只看该作者       筑龙币+10

2

混凝土结构框架梁等重要受力部位后开洞必须经过原结构设计单位的书面允许,方可进行施工,后装修拆除承重墙等事故也是屡见不鲜。

点评+1

  • 发表于 2016-05-16     是这样的,所以我觉得筑龙就不该发这样的信息,免得不懂的人看了以为可以随便对结构打洞或打凿

 发表于2016-05-16   |  只看该作者       筑龙币+5

3

点评   zhangfang  发表于  2楼   2016-05-15  混凝土结构框架梁等重要受力部位后开洞必须经过原结构设计单位的书面允许,方可进行施工,后装修拆除承重墙等事故也是屡见不鲜。
是这样的,所以我觉得筑龙就不该发这样的信息,免得不懂的人看了以为可以随便对结构打洞或打凿