[专家答疑]柱子钢筋错位处理方法

发表于2016-04-20     7345人浏览     7人跟帖     总热度:226  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+2

  • 发表于 2016-04-21     是二层整体偏移5cm么?

  • 发表于 2016-04-21     没看到照片,不好说。现场能否利用加长的杠杆矫正?弯30度后是否能合模?

 发表于2016-04-21   |  只看该作者       筑龙币+10

2

点评   1076476255  发表于  1楼   2016-04-20  张老师您好,大角的柱子,一层截面积为700×700,二层变为600×600。钢筋为20根三级钢直径25。现在由于外力的原因导致柱子钢筋向一边错位5cm,无法合柱...
没看到照片,不好说。是二层整体偏移5cm么?

 发表于2016-04-21   |  只看该作者       筑龙币+10

4

已经偏位5cm超出了钢筋保护层了,能否加大柱截面,在三层将钢筋调过来?5cm很麻烦,再大一点割掉重新植筋,小一点1:6打弯就过来了。当然采用任何方式处理必须经过设计的同意后方可整改,施工单位无权自行处理。

 发表于2016-11-27   |  只看该作者       筑龙币+20

5

看看诸位大神的见解。谢谢

 发表于2017-03-07   |  只看该作者       筑龙币+10

6

张老师的见解很负责任!谢谢!

 发表于2017-03-08   |  只看该作者       筑龙币+10

7

通常做法是加大单层柱的尺寸。并在最后调整钢筋位置,影响就是保护层厚度略微超标,这个设计应该会同意的

 发表于2017-03-08   |  只看该作者       筑龙币+10