发表于 2016-04-21 是二层整体偏移5cm么?
发表于 2016-04-21 没看到照片,不好说。现场能否利用加长的杠杆矫正?弯30度后是否能合模?
点评 1076476255 发表于 1楼 2016-04-20 张老师您好,大角的柱子,一层截面积为700×700,二层变为600×600。钢筋为20根三级钢直径25。现在由于外力的原因导致柱子钢筋向一边错位5cm,无法合柱...没看到照片,不好说。现场能否利用加长的杠杆矫正?弯30度后是否能合模?
点评 1076476255 发表于 1楼 2016-04-20 张老师您好,大角的柱子,一层截面积为700×700,二层变为600×600。钢筋为20根三级钢直径25。现在由于外力的原因导致柱子钢筋向一边错位5cm,无法合柱...是二层整体偏移5cm么?
已经偏位5cm超出了钢筋保护层了,能否加大柱截面,在三层将钢筋调过来?5cm很麻烦,再大一点割掉重新植筋,小一点1:6打弯就过来了。当然采用任何方式处理必须经过设计的同意后方可整改,施工单位无权自行处理。
通常做法是加大单层柱的尺寸。并在最后调整钢筋位置,影响就是保护层厚度略微超标,这个设计应该会同意的