2

混凝土结构工程施工质量验收规范
Code for acceptance of concrete structure quality
2002―03―15 发布2002―04―01 实施
5.4 钢筋连接
主控项目
5.4.1 纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
5.4.2 在施工现场应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107、 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18 的规定,抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验,其质量应符合有关规程的规定。
检查数量:按有关规程确定。
检验方法:检查产品合格证、接头力学性能试验报告
一般项目
5.4.3 钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,钢尺检查。
5.4.4 在施工现场应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107、 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18 的规定,对钢筋机械连接接头、焊接接头的外观进行检查,其质量应符合有关规程的规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
5.4.5 当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。
相纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35倍d(d 为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm ,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头,均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积百分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。
同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
1 在受压区不宜大于50%;
2 接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%;
3 直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。
检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3 件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3 间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m 左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3 面。
检验方法:观察,钢尺检查。
5.4.6 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。
钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3l1(l1为搭接长度), 凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值(图5.4.6)。

同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
1 对梁类、板类及墙类构件不宜大于25%;
2 对柱类构件不宜大于50%;
3 当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件不应大于50% ,对其他构件可根据实际情况放宽。纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度应符合本规范附录B 的规定。
检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础应抽查构件数量的10%,且不少于3 件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10% ,且不少于3 间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m 左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3 面。
检验方法:观察,钢尺检查。
5.4.7 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时,应符合下列规定:
1 箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍;
2 受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;
3 受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm;
4 当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm 时,应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋,其间距宜为50mm。
检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10% ,且不少于3 件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10% ,且不少于3 间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m 左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10% ,且均不少于3 面。
检验方法:钢尺检查。
附录B 纵向受力钢筋的最小搭接长度
B.0.1 当纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率不大于25%时,其最小搭接长度应符合表B.0.1 的规定
表B.0.1 纵向受拉钢筋的最小搭接长度
钢筋类型 混凝土强度等级
C15 C20~C25 C30~ C35 ≥C40
光园钢筋 HPB(I)级 45d 35d 30d 25d
带肋钢筋 HRB(II)级 55 d 45 d 35 d 30 d
HRB400(III)级、RRB400(III)级 --- 55d 40d 35d
注:两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算
B.0.2 当纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率大于25%, 但不大于50%时,其最小搭接长度应按本附录表B.0.1 中的数值乘以系数1.2 取用,当接头面积百分率大于50%时,应

 发表于2005-12-21   |  只看该作者      

3

我施工的工程,技术交底要求在此部位不得,有钢筋接头。

 发表于2005-12-23   |  只看该作者      

4

正常情况下,在后浇带不宜有钢筋接头,但在有些情况下,避免不了时,也是可以的。

 发表于2005-12-23   |  只看该作者      

5

本人认为后浇带是可以设置接头的,但数量应符合规范要求.理由是原施工方法在后浇带处的钢筋要求是必须断开的,等需浇筑混凝土前才采用双面焊或帮条焊等方式连接.

 发表于2005-12-23   |  只看该作者      

6

一般情况下在后浇带不宜有钢筋接头。
但在特殊情况下,避免不了时,留置时我们一般是制定专门的施工方案,即采用增加15%的配筋的方式留设钢筋,等需浇筑混凝土前采用双面焊或帮条焊等方式连接。

 发表于2005-12-23   |  只看该作者      

7

记得在有的后浇带施工中,钢筋应该可以全部断开的啊.

 发表于2005-12-23   |  只看该作者      

8

不单只是在后浇带范围内不能有接头,就是在后浇带边缘一米范围内也是不应该有的。因为我们还要保证钢筋的锚箍长度。

 发表于2005-12-23   |  只看该作者      

9

到底哪位说得对啊,哪位高人综合一下

 发表于2005-12-23   |  只看该作者      

10

根据后浇带性质来定,如是沉降后浇带还是收缩后浇带.
具体的要求楼主可以搜一下论坛,在论坛有相关的帖子.