筏板基础底板及梁出现大面积的裂缝

发表于2005-12-21     4813人浏览     6人跟帖     总热度:12  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-12-21   |  只看该作者      

2

楼主的工程,请详细的介绍一下,,工程的具体情况,,比如说地质情况,采用的什么桩,,有没有进行地基处理,,混凝土标号是多大,,大家得先清楚裂缝的发生原因,,也好予以你如何处理的办法啊

 发表于2005-12-21   |  只看该作者      

3

筏板设计失败,使设计问题。

 发表于2005-12-21   |  只看该作者      

4

混凝土的裂缝是不可避免的,其微观裂缝是本身物理力学性质决定的,但它的有害程度是可以控制的,有害程度的标准是根据使用条件决定的。目前世界各国的规定不完全一致,但大致相同。如从结构耐久性要求、承载力要求及正常使用要求,最严格的允许裂缝宽度为0.1mm。近年来,许多国家已根据大量试验与泵送混凝土的经验将其放宽到0.2mm。当结构所处的环境正常,保护层厚度满足设计要求,无侵蚀介质,钢筋混凝土裂缝宽度可放宽至0.4mm;在湿气及土中为0.3mm;在海水及干湿交替中为0.15mm。沿钢筋的顺筋裂缝有害程度高,必须处理。
近年来预应力混凝土应用范围逐渐推广到更多的结构领域,如大跨超长、超厚及超静定框架结构,其混凝土强度等级必须提高至C50。在采用泵送条件下,其收缩与水化热大大增加,约束应力裂缝很难避免,张拉前开裂,张拉后又不闭合,裂缝控制的难度更加困难。预应力结构裂缝允许宽度是严格的,预应力筋腐蚀属“应力腐蚀”并有可能脆性断裂,预兆性较小,裂缝扩展速度快。裂缝深度h与结构厚度H的关系如下:h≤0.1H表面裂缝;0.1H<h<0.5H浅层裂缝;0.5H≤h<1.0H纵深裂缝;h=H贯穿裂缝。
应当尽量避免贯穿性及纵深裂缝,如出现该种裂缝应采取化学灌浆处理来保证强度,即贯缝抗拉强度必须超过混凝土抗拉强度。
早期裂缝一般出现在一个月之内,中期裂缝约在6个月之内,其后1~2年或更长时间属于后期裂缝。
混凝土裂缝原因分析
在修补裂缝前应全面考虑与之相关的各种影响因素,仔细研究产生裂缝的原因,裂缝是否已经稳定,若仍处于发展过程,要估计该裂缝发展的最终状态。在日本混凝土协会“混凝土裂缝的调查和修补指南”中,对调查的原则、普查、详查方法均作了详细规定,主要有:
裂缝的现状调查(裂缝类型和宽度);有无病害(漏水、钢筋锈蚀);产生裂缝的经过(发生时间和过程);设计书的检查;施工记录的检查;根据混凝土钻芯检查构件的强度、厚度;荷载调查;中性化试验;钢筋调查(钢筋位置、细筋数量及有无锈蚀);地基调查;混凝土分析;荷载试验;振动试验。
混凝土裂缝的处理
1.表面处理法:包括表面涂抹和表面贴补法
表面涂抹适用范围是浆材难以灌入的细而浅的裂缝,深度未达到钢筋表面的发丝裂缝,不漏水的缝,不伸缩的裂缝以及不再活动的裂缝。表面贴补(土工膜或其它防水片)法适用于大面积漏水(蜂窝麻面等或不易确定具体漏水位置、变形缝)的防渗堵漏
2.填充法
用修补材料直接填充裂缝,一般用来修补较宽的裂缝(〉0.3mm),作业简单,费用低。宽度小于0.3mm,深度较浅的裂缝、或是裂缝中有充填物,用灌浆法很难达到效果的裂缝、以及小规模裂缝的简易处理可采取开V型槽,然后作填充处理。
3.灌浆法
此法应用范围广,从细微裂缝到大裂缝均可适用,处理效果好。
4.结构补强法
因超荷载产生的裂缝、裂缝长时间不处理导致的混凝土耐久性降低、火灾造成的裂缝等影响结构强度可采取结构补强法。包括断面补强法、锚固补强法、预应力法等混凝土裂缝处理效果的检查包括修补材料试验;钻心取样试验;压水试验;压气试验等。

 发表于2005-12-21   |  只看该作者      

5

原因很多,暂例几点供参考:
1、楼上说的就不说了。
2、底板太长,一次浇捣施工可能开裂,裂缝特点:垂直于长向,裂缝之间距离大体相等,距离在20~30m之间,裂缝现在应该已经稳定了。该类裂缝属温度变形裂缝,是施工不当。
3、梁裂缝在跨中,板裂缝在板中部,向四角呈放射状。形成原因:①、设计时,地下水浮力考虑偏低,梁板承载力不够;②、施工中钢筋放少了、板厚不足或混凝土强度不足,属偷工减料;③、在底板未达到混凝土强度时停止降水,在底板强度不足时承受过大地下水荷载造成开裂,属施工技术不当。
4、裂缝没有任何规则,属混凝土本身原因,干缩过大,属选材不当。
处理方法:属强度不足的,要粘钢加固;强度没问题的注浆堵漏加固。
报告完毕

 发表于2005-12-21   |  只看该作者      

6

除了以上几位楼主说到底,我认为还有施工过程质量为控制好和设计方面存在的问题。
1、施工时底板面积大,浇筑砼时未衔接好,产生了施工冷缝后产生裂缝。
2、泵送砼施工时产生大量水化热,砼内部温度过高而产生裂缝。
3、砼浇捣完后未及时养护并覆盖,使砼内外温差控制在25度以内。
4、浇捣砼时基础本身就渗水,使底板渗水。
5、底板受力过大或桩位受力集中而产生裂缝。

 发表于2005-12-22   |  只看该作者      

7

首先,非常感谢各位的不吝赐教
底板砼标号为C40,为商品混凝土,桩基为人工挖孔桩,桩入岩深度为500mm
两栋高层为两家施工队伍施工,出现同样的情况,所以我分析不应该是施工操作的问题,很有可能是设计或商砼的问题

oliver001

山东 抚州 | 建筑施工

2 关注

1 粉丝

3 发帖

40 荣誉分