急需吊绳外墙涂料施工方案/安全技术交底资料

发表于2005-12-20     13688人浏览     7人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-12-21   |  只看该作者      

2

一、 本工程中施工方案选择与概况
1. 本工程为六层砖混结构,长65.1米,宽9米,高17.4米;屋面排水为内排水。
2. 本工程外墙抹灰及外墙涂料均采用手动吊篮脚手架,吊篮为成品吊篮,且证件齐全。吊篮脚手架重要是在建筑屋面通过特设的支撑点,利用挑架的吊索悬吊吊篮,进行外墙装饰。工具式吊篮主要组成部分由吊篮、支撑、挑架、吊索具及升降装置,保险绳和安全绳组成。搭设和使用吊篮中严格执行安全操作规定。
二、 对应于重大危险源的目标
针对吊篮搭设使用的过程中存在着高空坠落、物体打击重大危险,本着安全第一、预防为主的方针,项目应作好安全教育和安全交底,班组人员规范操作。均应严格遵守公司制定的施工现场安全防护设施的管理程序,使重大危险源由三级降为五级,杜绝轻伤事故的发生。
三、 实现目标各有关人员的职责权限
项目管理人员和各班组人员的职责权限沿用程序文件中的有关内容。
四、施工准备及作业条件
(一) 准备工作
1. 在主体施工到六层平板圈梁支模时,按照吊环预埋图制作吊环,并进行预埋,吊环预埋要求使用直径16mm圆钢,在混凝土内锚固不少于40d,其环底部与底板钢筋双面电弧焊,长度不少于80mm,每边不少于3处(见附图)。
2. 手板葫芦,额定提升1.5T,配套使用的钢丝绳直径为12.5mm,并且不得出现断丝、挤扁等现象。
3. 安全绳必须满足直径12mm以上的综绳。
(二) 吊篮脚手架的设计计算(附受力图)
吊篮重量180kg 人重量(2人)160kg 物重量150kg
F2=(180+160+150)×10=4900N×1.4=6.86KN
挑出长度:L2=0.5m
后部长度:6-0.5-0.5=5m L1=5m
Ф16圆钢抗拉强度370N/mm2 F1=370×82×314=74355.2N
F1L1=74355.2×5=3.7×105N/m
F2L2=6860×0.5=3.43×103N/m
因为F1L1>F2L2所以吊篮脚手架满足不倾覆的要求。
(三) 吊篮脚手架的搭设
吊篮脚手架必须由专业架子工搭设
1. 挑杆的搭设:挑杆用4根6米的钢管(内径48mm壁厚3.5mm)由旋转扣件组合而成,扣件在钢管两端头及钢管的中部,挑杆伸出女儿墙50cm,在女儿墙上垫放木板,南面没有女儿墙部分采用钢管搭设(见附图),搭设方法为:用两根短钢管搭设支架,其间距不大于2米沿无女儿墙处屋面边缘设置,上面用6米的整根钢管连接(接头处应加设一支架),支架同6米的整钢管均用十字扣件连接扣牢,高度同女儿墙高。挑杆后部穿入吊环内,挑杆根部用横杆扣牢,挑杆端部同样用横杆扣牢(吊篮钢丝绳穿好后),均形成整体,以防钢丝绳滑脱。为保证整体稳定性,挑杆根部配以100kg的沙袋,以防失稳。
2. 连接:用钢丝绳穿入手板葫芦,挑杆处钢丝绳缠绕不少于3圈,并用3个绳卡扣牢,绳卡方向正确;手板葫芦上方装安全器,装设方向正确,手板葫芦挂钩挂在吊环上,挂钩上保险灵敏有效,安全器用短钢丝绳,通过卸扣与吊环(吊篮上)相连。
3. 调整要求挑杆伸出长度与吊篮上吊环距墙距离相等,钢丝绳竖直向下,手板葫芦吊钩位于吊篮中间位置,以确保吊篮升降后平稳不向墙内和墙外倾斜。
附:挑杆抗弯强度验算
支座弯矩M=L2F2=0.5×6.86=3.43KN/m
S=M/W=3.43×106/5.08×103/mm=675/4=168N/mm<[fm]=205N/mm 抗弯应力满足要求。 V=6.86KN
i=VS0/I0b=6.86×103×(4.89×102×0.5×24)/12.19×104×3.5=94.27N/mm<[f0/2]=102.5N/mm 抗剪应力满足要求。
i+S=168+94.27/4=191N/mm<[f]=205N/mm
应力满足要求
五、实现目标的方法(安全措施)
1. 吊篮搭设构造必须遵照专项安全施工组织设计施工方案)规定,组装或拆除时,应三人配合操作,严格按搭设程序作业,任何人不允许改变方案。
2. 吊篮的负载不得超过360kg(施工时的荷载值),吊篮上的作业人员和材料要对称分布,不得集中在一头,保持吊篮负载平衡。
3. 升降吊篮的手板葫芦应用3T以上的专用配套钢丝绳;承重的钢丝绳直径不小于12.5mm。吊篮两端应设保险绳,其直径与承重钢丝绳相同,绳卡不得少于3个,严禁使用接头钢丝绳。
4. 承重钢丝绳与挑架连接必须牢靠,并应有预防钢丝绳受剪的保护措施。
5. 吊篮的位置和挑梁的位置应根据建筑物实际情况而定,挑梁挑出的部分与吊篮的吊绳必须保持垂直,安装挑梁时,应使挑梁探出建筑物一端稍高于另一端,挑梁在建筑物内外的两端应用钢管连接牢固成为整体。
6. 吊篮长度为3米,宽度为1米的工具式吊篮。
7. 以手板葫芦为吊具的吊篮,钢丝绳穿好后,必须把保险把卸掉,系保险绳或安全锁,将吊篮与建筑物拉牢。
8. 吊篮里侧距建筑物100mm,不得将两个或几个吊篮连在一起同时升降。
9. 升降吊篮时,必须摇动所有手板葫芦,各吊点必须同时升降,保持吊篮平衡,吊篮升降时不要碰撞建筑物,特别是阳台、窗户等部位,应有专人负责摇动吊篮,防止吊篮挂碰建筑物。
10. 吊篮使用期间,应经常检查吊篮防护、保险、挑梁、手板葫芦和吊索等。发现隐患,立即解决。吊篮组装、拆卸、维修必须由专业架子工进行。
六、完成各工项的进度
装饰抹灰及室外涂料从6月15―7月31日预计46天,完成验收合格后时间计算,施工中项目对各班组强化管理,协调安排,以利于各

 发表于2005-12-21   |  只看该作者      

4

非常感谢啊!!!!
今天现场工地来电说现在现场没吊蓝,只能用吊绳,,,不知道有没有吊绳的方案!!

 发表于2007-03-19   |  只看该作者      

5

好,谢谢楼主

奖励      

  • 奖励于 2007-03-20 01:41:20

 发表于2007-05-23   |  只看该作者      

6

谢谢zxc73420

奖励      

  • 奖励于 2007-05-23 22:33:43

 发表于2008-11-03   |  只看该作者      

7

有吊绳方案,我有多年的工作经验。有意请与我联系13145019406

奖励      

  • 奖励于 2008-11-04 04:33:59

 发表于2008-11-03   |  只看该作者      

8

这个简单,请与我联系13145019406

奖励      

  • 奖励于 2008-11-04 04:34:03

 发表于2010-04-03   |  只看该作者      

9

谢谢2楼,手头正有一个工程需要!

奖励      

  • 奖励于 2010-04-03 16:02:20

yyywh2001

浙江 其他 | 建筑施工

2 关注

1 粉丝

15 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20